消防管道安装工程中的心得
mango88
mango88 Lv.2
2007年05月08日 10:26:25
只看楼主

1、室外消防给水总管的安装心得目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入,完成管道的承插工作。整个一段管道的完成不超过5分钟。所以个人认为,此方法各位同仁可以借鉴。

1、室外消防给水总管的安装心得

目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于总布管道距离较长,通常我们在敷设了1000米不到时就需要一次试压,压力通常达到1.2Mpa。而球墨铸铁管的接口和预留的三通阀门等处,在试压的时候最容易出现的问题就是管道被拔出甚至接口脱落。因此试压之前的固定很重要。经过反复实践,我们将采用的方法与大家共享。首先在管道弯头等本身需要支墩的地方,以后不用改变的地方我们采用的方法是先在此处打下钢桩(通常5-6米长的钢管一个弯头外部打2-3根),将管道固定后再用混凝土设支墩。这样能确保管道不会出现位移。但对于预留三通等不能用混凝土的地方,用一般的支撑不起作用,以前我们普遍用的方法主要是如下图这种方法:

本帖地址:中国给排水设计师网 http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=342711
中国给排水设计师网QQ群号:12955473 欢迎大家一起交流!
renzaijianghu
2007年05月09日 23:37:56
2楼
不够具体,请教管道弯头支墩的具体做法?尺寸埋深?
回复

相关推荐

APP内打开