小高层住宅排污立管一定要设通气管吗
brj4857
brj4857 Lv.2
2007年05月08日 00:25:12
只看楼主

请问 11层的住宅排污立管是否一定要设通气管,能不做吗?做的话真是又占空间又影响美观。

请问 11层的住宅排污立管是否一定要设通气管,能不做吗?做的话真是又占空间又影响美观。
免费打赏
mabin73061258
2007年05月09日 18:35:11
12楼
条文说明:4.6.1 设置伸顶通气管有两大作用:①排除室外排水管道中污浊的有害气体至大气中;②平衡管道内正负压,保护卫生器具水封。在正常情况下,每根排水立管应延伸至屋顶之上通大气。故在有条件伸顶通气时一定要设置,个别特殊情况,不能设置伸顶的则设计成汇合通气或不通气立管。有的地区用吸气阀替代伸顶通气管是不对的。吸气阀一旦阀瓣老化,将造成室内环境污染的严重后果。个别特殊场合中应用,也应将吸气阀置于室外。
回复
owens
2007年05月10日 01:14:52
13楼
GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》4.6.2条第2款:建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上的高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。
回复
elevenheart
2007年05月10日 10:03:07
14楼
你算一下排水量如果能满足不同气立管的排水量的话,可以不通气,只做伸顶通气管!
回复
violet_ztw
2007年05月10日 10:04:48
15楼
我做过一个项目,其中11层的住宅仅设置了伸顶通气管,未设置专用通气管。底层单排。
该住宅项目为普通二类住宅。经过排水水力计算,排水设计秒流量约为 3.0L/S左右(卫生间仅有蹲便器、洗脸盆、淋浴器)未超过GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》表4.4.11-2中规定的DN100仅设置伸顶通气管的排水管的最大排水能力。故仅设置伸顶通气管是可行的。
各位水友可根据实际情况计算校核一下,一般情况下都是可行的。
回复
lzq0523
2007年05月10日 11:03:12
16楼
根据设计秒流量的大小选择管径和是否需要专用通气管.
回复
winxp2000
2007年05月10日 14:32:58
17楼
4.6.2 下列情况下应设置专用气管:

1 生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过表4.4.11-1、表4.4.11-2中仅设伸顶通气管的排水立管最大排水能力时,应设专用通气立管。

2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。

根据4.6.2.2小高层是要做专用通气的.但如果污水立管采用螺旋管时.且排水能大于秒流量.可以不设专用通气立管.
回复
hit337
2007年05月10日 17:49:52
18楼
根据计算,可以不设专用通气立管,但根据实际生活经验,高层如果不通气,顶部几层卫生间气味较大,对此有地方性规范的要求,比如江苏,住宅设计规范明确要求,高层住宅必须设置专用通气立管或其它特殊管道。
回复
lvjing_self2006
2007年05月10日 17:57:09
19楼
对哦
长知识了
回复
ddlyj
2007年05月10日 17:59:44
20楼
很   同意9楼的朋友说发.如果超过了设计量就应该安装伸顶通气管
回复
yzh819
2007年05月10日 20:43:35
21楼
如果超过了设计量就应该安装伸顶通气管
回复

相关推荐