小高层住宅排污立管一定要设通气管吗
brj4857
brj4857 Lv.2
2007年05月08日 00:25:12
只看楼主

请问 11层的住宅排污立管是否一定要设通气管,能不做吗?做的话真是又占空间又影响美观。

请问 11层的住宅排污立管是否一定要设通气管,能不做吗?做的话真是又占空间又影响美观。
jinhui020222205
2007年05月08日 09:50:19
2楼
4.6.1 生活排水管道的立管顶端,应设置伸顶通气管.

条文说明:4.6.1 设置伸顶通气管有两大作用:①排除室外排水管道中污浊的有害气体至大气中;②平衡管道内正负压,保护卫生器具水封。在正常情况下,每根排水立管应延伸至屋顶之上通大气。故在有条件伸顶通气时一定要设置,个别特殊情况,不能设置伸顶的则设计成汇合通气或不通气立管。有的地区用吸气阀替代伸顶通气管是不对的。吸气阀一旦阀瓣老化,将造成室内环境污染的严重后果。个别特殊场合中应用,也应将吸气阀置于室外。

回复
sailorcwx
2007年05月08日 13:34:59
3楼
4.6.1下面还有一个"注"
你算一下排水量如果能满足不同气立管的排水量的话,可以不通气
回复
ljhuar5
2007年05月08日 19:30:32
4楼
不知道楼主说的是伸顶通气还是专用通气管????
回复
brj4857
2007年05月08日 22:52:55
5楼
是专用通气管
回复
yinhui-1980
2007年05月09日 08:47:25
6楼
按照排水量的计算,可以不设置专用的通气立管!
标准高的可以设置!
回复
dannybb
2007年05月09日 09:04:08
7楼
只需要做伸顶通气,不需做专用通气管。
回复
jinhui020222205
2007年05月09日 11:46:08
8楼


依据再哪里啊?
回复
jinhui020222205
2007年05月09日 11:48:17
9楼
满足下表的要求,即可不用设置专用通气立管:

回复
lwzwfor_1982
2007年05月09日 14:40:10
10楼
以计算结果为准,不过11层计算下来应该是一定要做通气管了,做不做专用通气管就看是否超过4。4。11的数值
回复
留一手
2007年05月09日 17:47:35
11楼
11层建议用螺旋管
回复

相关推荐