电容柜补偿三相共补与单相分补间补偿方式有什么异同?
jqh58
jqh58 Lv.2
2007年05月07日 16:05:15
只看楼主

请教各位高工:  电容柜补偿三相共补与单相分补间补偿方式有什么异同?

请教各位高工:
  电容柜补偿三相共补与单相分补间补偿方式有什么异同?
免费打赏
chj741008
2007年05月07日 16:27:45
2楼
三相共补:三相同时投入电网
单相分补:采用Y型接法,根据每相功率因数的不同有选择型的投入某一相电容器。主要适用于三相负载不平衡系统。
分补采用的补偿控制器必须取样三相电流,而共补只需取样其中一相电流。
回复
chengyunqiu
2007年05月07日 16:30:35
3楼
顾名思义:共补就是采用三相电容器补偿,分补采用单相电容器或者三相电容器Y型接法,零线引出,四个端子的电容器。
回复
shanghai74
2007年05月07日 16:35:25
4楼
你说的是:结构方面、原理方面还是功性能方面的不同?
绝大多数三相平衡的系统均采用共补,少数的负载不平衡系统采用分补,比如照明系统,存在一定单相电机或者单相电焊机的系统。
回复
扬州华锦电气
2007年05月07日 16:49:03
5楼
以上各位说的都非常正确,我们现在一般建议用两种结合的方式来补偿,这样可集良种优点为一身,且造价比全分相补偿便宜,具体可看这里有讨论:http://co.163.com/forum/content/219_496747_1.htm