调节水泵出水压力的问题
orlando6220
2007年05月06日 16:37:36
只看楼主

由于设计出现问题,水泵选型时,把扬程选大了,能不能通过调整水泵出水管路的闸阀开启程度来调节出水压力,即用水点压力?

由于设计出现问题,水泵选型时,把扬程选大了,能不能通过调整水泵出水管路的闸阀开启程度来调节出水压力,即用水点压力?
免费打赏
czhhqws
2007年05月06日 21:44:37
2楼
水泵扬程选大了,能通过调整水泵出水管路的闸阀开启程度来调节出水压力,但是长期运行不经济,可以将水泵叶轮切削小一些,可长期经济运行。(要经过计算)
回复
商准
2007年05月15日 09:40:30
3楼
水泵扬程选大了,能通过调整水泵出水管路的闸阀开启程度来调节出水压力,但是长期运行不经济,可以将水泵叶轮切削小一些,可长期经济运行。(要经过计算)
完全同意
回复
annzhang841103
2007年05月15日 21:15:48
4楼
同意一楼的观点