水泵吸水管道上翻过水池顶再下翻到水泵可以吗?
wangnan2006
2007年05月05日 14:44:33
只看楼主

有一个地上水池离开地面高度2米左右,水池是混凝土的,由于没有多余的预留孔,水泵又在地面上安装。我们就不在水池上开孔做管道了,管道上翻直接安装了一个吸水底阀后到池的顶部,再从池顶部翻下来到地面上的水泵进口。当然加了引水了,我知道这样的做法肯定是不好的,但是在没有办法的情况下才搞的。这样做有没有问题呢?150的水泵进口,底阀和弯头,过滤器阻力较大了,水泵流量是200吨,必需气蚀余量为3米。150的阻力较大,如果改成200的吸水管道这样做可能就没有问题的。有朋友说在池顶的管道会气蚀了。我认为不会的,这个例子里面气蚀的点肯定是发生在叶轮处的。我想这样的做法只要控制 了气蚀余量,做好引水是没有问题 的额。请高手评论。

2007年05月05日 14:46:05
2楼
就好象虹吸引水出来一样,水位是比水泵高的大约2米左右,水池是满水的。底阀安装的深度应该没有关系吧?
回复
ldsun
2007年05月05日 21:47:01
3楼
会不会气蚀不好说,但是肯定会气阻。
好不好用你干了就知道了。
回复
bc_lu
2007年05月06日 03:32:44
4楼
宁可重新水钻开洞,增加土建的成本也不要这样做。这样别人会认为:1)缺乏专业知识 2)有气阻,影响使用功能 3)影响外观
回复
wangnan2006
2007年05月06日 09:58:51
5楼
但是有时候工厂的实际情况不允许你停产,只有临时这样干了,我现在用150的管径走,泵在180吨流量上还是运行平稳的,超过190吨时候会有气蚀现象了。我准备改成200的吸水口径,我验算了吸水的阻力,应该没有问题的。
回复
songlinfang
2007年05月07日 08:15:41
6楼
从设计规范来讲,这是不符合规范的。在初次启动运行时,有一定的难度,当底阀发生故障,泵特易进空气而损坏。
如果实际情况不允许你停产,只有临时这样干了,那么建议你,在吸水管道上除了要选用抗腐蚀的,好品质的底阀外,还要加装引水桶,顶管上加装排空放空阀,就可大大改善上面的缺陷。