关于热电偶的现场问题
qbw4607
qbw4607 Lv.9
2007年05月03日 09:22:42
只看楼主

近日在现场发现一个有意思的问题,请教各位。热电偶的正负端应该与补偿导线的正负端连接,但是,如果补偿导线的正负端接反后,(例如由于热偶接线柱脱落,无法判断正负极的情况)误差大约会达到多少?例如K型热电偶。按照传统接法,一支热电偶只能接一台仪表,如果同时要进行参数的调节与记录,一般使用双支热电偶,但是,目前的数字仪表输入电阻较大,是否可以使用一支热电偶同时输入给两台仪表呢?

2007年05月14日 17:35:19
2楼
1、接反,电势差为反,除去冷端环境温度,对应分度表,可查出相应的温度。除非热端也是室温,即电势差为0,是没有误差外,其他情况误差大得你根本无法用。也就是说本来500度,可能实际显示-50度
2、要看你的两个二次表的驱动电压是否一致?否则不能。二次表一般还可输出4~20mA,不如去做采集或记录。
回复
qbw4607
2007年05月14日 21:17:09
3楼
学习了,十分感谢!
第一个问题是补偿导线接反,而不是热电偶接反,补偿的电势为负,是否实测值降低一个室温呢?
另外,两台表只要输入的热电势相同,尽管其他参数不同,但是应该指示一样吧?只要热电势不变化,感到应该可以。
回复
dahanwushi
2007年05月15日 08:59:56
4楼
1、你说的补偿导线应该是指冷端延长导线吧。接反后,是热电偶电势反了,而不是冷端补偿(室温)反了。一般冷端补偿是采用热电阻检测室温的,热电阻是固定在接线端子附近,不存在正反的关系,冷端补偿用恒温箱现在很少。
2、有的是可以的,要看信号采集方式。你可以去量量看,例如西门子的热电偶模块通道本身有3V左右的驱动电压,而AB的为400mV左右,这样并接应该不行的。
回复
rxf760916
2007年05月15日 14:58:40
5楼
1、接线是不可以接反的;
2、也不能一支热电偶带二只仪表的,但是可以一支热电偶带一 只仪表,再由仪表带另外的仪表,可以是多只;
3、有什么问题可以再咨询我,大家交流学习!
回复
qbw4607
2007年05月15日 16:44:17
6楼
非常谢谢,学习了。以后有问题还要请教。
回复
lixianfeng2005
2007年05月15日 20:53:27
7楼
非常谢谢,学习了。以后有问题还要请教。
回复
diyici003
2007年05月16日 09:19:06
8楼
我觉得针对热电偶,如果把线接反了,温度显示一看就不正常 。
第2个问题 也好解决 ,可以买一个热电偶隔离便送器,这个仪表 可以将热电偶得毫伏信号,隔离便送输出两路4---20ma的直流信号,提供给不同的仪表!!!
回复
tszdm123
2007年05月22日 14:34:26
9楼
发表点个人看法:线接反的话显示不对.带两个仪表可以用两种办法1.加一个一进两出隔离器.2.其中一个仪表具有变送输出.
回复
shou53524
2007年05月23日 00:05:26
10楼
楼主的问题不够确切,是热电偶接反还是补偿导线接反,是不一样的,而且和显示表的不同也不一样。
既然采用热电偶被测的温度应该比较高,>>于室温,热电偶接反显示表就应指示负值,或仪表的下限值
而补偿导线接反,则是热偶接线柱处的温度于仪表接线端子处的温度之差的-2倍,就是该误差的大概值。
如果阻抗足够大是可以并接两台表。
回复
qbw4607
2007年05月23日 08:25:17
11楼
非常感谢楼上shou53524的回答。
那么如果热电偶接线柱与仪表所在位置温差不大时,是否补偿导线即使接反也无法及时发现吧?
现在的数字仪表输入阻抗均很大,本人也曾试验过一只热电偶同时输入显示及记录仪表,虽然可以使用,但是任何规范都没有支持这一做法。
这样做也是迫不得已,在生产过程中突然一只热电偶损坏,无法立即修复,生产不能停止,当时只有使用另一只热电偶带两台仪表。