关于热电偶的现场问题
qbw4607
qbw4607 Lv.9
2007年05月03日 09:22:42
只看楼主

近日在现场发现一个有意思的问题,请教各位。热电偶的正负端应该与补偿导线的正负端连接,但是,如果补偿导线的正负端接反后,(例如由于热偶接线柱脱落,无法判断正负极的情况)误差大约会达到多少?例如K型热电偶。按照传统接法,一支热电偶只能接一台仪表,如果同时要进行参数的调节与记录,一般使用双支热电偶,但是,目前的数字仪表输入电阻较大,是否可以使用一支热电偶同时输入给两台仪表呢?

2007年05月24日 07:24:38
12楼
1、接反,电势差为反,除去冷端环境温度,对应分度表,可查出相应的温度。除非热端也是室温,即电势差为0,是没有误差外,其他情况误差大得你根本无法用。也就是说本来500度,可能实际显示-50度
2、要看你的两个二次表的驱动电压是否一致?否则不能。二次表一般还可输出4~20mA,不如去做采集或记录。
同意
回复
shuonixing
2007年06月02日 19:22:32
13楼
1;哪有这么简单的判断 补偿导线的作用大家都知道是起到延长电极的作用 选用的标准是在一定温度范围内,具有与其匹配的热电动势标称值相同 你把补偿导线接反了 几乎相当于把电极的材料改变了 那肯定是不可以的
你说的无法判断正负极也是不成立的 因为每种电极材料的材质不同 颜色也会有区别 对照一下就可以的
2:这个没研究过 个人觉得应该不可以直接接两个仪表吧 毕竟热电偶输出的是一个MV值 接两个表 估计是会产生很大的误差的
回复
shuonixing
2007年06月02日 19:27:51
14楼
呵呵 查了一下资料
更正上面第2个问题:
热电偶是可以的。它的内阻极低,是电势信号,而表的内阻比较高,所以不影响精确度,再接5个也是可以的。如果换成热电阻接2个就不行,表是恒流输出,接2个势必改变通过热电阻的电流,肯定不准了。
回复
qbw4607
2007年06月02日 21:15:55
15楼
谢谢了,一般K型和LB型均不大好区分正负极,各位有什么好办法吗?这次我找到一个方法,就是使用能够测量毫伏的万用表,直接测量电动势,这样补偿导线就不会接错了。
看来一个热电偶是应该能够带两块仪表?
现在热电偶质量真的不行,经常损坏。
回复
dahanwushi
2007年06月11日 16:57:00
16楼


----------
mV不是直接被采集的, 有放大电路, 所以会提供驱动电压, 表或者IO模块驱动电压不一定一样.
也有的表可能放大电路在内部, 所以可以直接被并联采集.
回复
foxhhjjr
2007年06月12日 13:16:38
17楼
1.热电偶不会接反,接反的是热电偶补偿导线,这是施工的错误,如果接反,温度显示就低一个室温2
2.如果使用一根单偶控制几天仪表,推荐使用配电器或使用温度变送器,此模块可以作到,一路进几路出,不推荐使用二次仪表变送输出,因为转换后信号有误差
回复
wzhzyx911
2007年06月13日 11:49:26
18楼
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
回复
gdsdbss
2007年06月13日 14:36:53
19楼
不能接反的,如果接反的,表不能接反的,不能显示的,这是很简单的问题,电工的基本知识,不过你的问题也让我们有新的思考!
回复
foxhhjjr
2007年06月17日 21:40:39
20楼

1.接反后表能显示
2.这不是电工基本知识,是仪表工基本知识
回复
zhanghx0004
2007年07月03日 10:21:07
21楼
如果热电偶接反,补偿导线接对,就会显示超量程!!
如果热电偶接对,补偿导线接反,就会显示室温!!
如果两个都反了,应该还是超量程

回复