膨胀阀开度过小,制冷剂流量减小,过热度增加,吸气温度也就升高,但为何蒸发压力会减小呢?很不解,请各位帮忙,不甚感激!

膨胀阀开度过小,制冷剂流量减小,过热度增加,吸气温度也就升高,但为何蒸发压力会减小呢?很不解,请各位帮忙,不甚感激!
免费打赏
荣昌制冷
2012年09月24日 15:23:40
2楼
既然知道进入蒸发器内的流量减小了,意味着进入蒸发器的压力也减小了,那蒸发压力怎么会高得了呢?
回复
shaopp520
2012年09月24日 20:13:58
3楼
擦 这也是问题?
开度小 节流效果好 当然压力低了 过热度和蒸发压力不是独立的 是共存的
回复
qq934959389
2012年09月25日 22:24:09
4楼
你把膨胀伐关死在一点一点的开 看一下表那个压力有什么变化,你就明白了!!!!
回复
lyf2011
2012年09月26日 08:45:52
5楼
阀门开度小,阻力损失就大,而且流量会减小,压降就大,所以蒸发压力就低了!
回复
adingkgb
2012年09月26日 16:16:19
6楼
蒸发压力由节流装置对蒸发器的供液量,压缩机对蒸发器的吸气量,以及液态制冷剂在蒸发器内的气化量共同决定
既然现在节流阀开度减小,但压缩机的抽气能力还是没变,那么蒸发器内的压力自然要减小了
回复
sijiliuji
2012年09月26日 21:06:37
7楼
蒸发器内盘管管路的总体积不变,制冷剂少则压力自然会降低,严重时蒸发器入口处会有结冰的现象