【讨论】这种框架结构雨篷过梁做法有没有问题?
lianhao2012
2012年09月24日 10:55:25
只看楼主

跟大家讨论一个问题,框架结构首层门口上方设置混凝土雨篷,是最普通不过的。雨篷的高度肯定比层高要低,洞口过梁既要承担上部填充墙荷载,又要承受悬挑雨篷带来的弯矩,所以这里要涉及到过梁的两端支承、截面、抗扭、挑板钢筋锚固等问题。 由于框架结构的柱距往往很大,本人的习惯做法是在门洞口两边立构造柱,构造柱从±0下的基础拉梁上生根,然后将过梁放在构造柱两端。 最近看到我院其他工程师的图,他直接在两个框架柱之间拉了一道梁,门洞口位置再伸出雨篷,而且,8米的柱距,此梁高仅300,<1/15的简支梁最低截面要求。请问大家这种做法有没有问题。

2012年09月24日 12:36:44
2楼
直接连接到框架柱,柱距有点大,应注明先砌填充墙,后设雨篷梁,待整个墙体填充完后方可拆模,两侧框架柱全长加密箍筋。当然最好还是设置构造柱的方案。
回复
xiangzhang1127
2012年09月24日 13:52:51
3楼
同意一楼和楼主做法,设GZ的做法比较好,传力直接,设这么长的小梁,传力途径太远,不合理。
回复
hvanghai
2012年09月24日 15:54:16
4楼
根据柱距和门洞大小。柱距和洞口较大,可以在洞边设两根构造柱,雨篷梁两端与构造柱拉结;柱距和洞口较小可以设一根,雨篷梁一端与构造柱拉结,另一端与框架柱连结。当然框架柱要加密了。若采用两端与框架柱连结的方式,要采用一楼 的方式,但是雨篷梁以下填充墙要采取一定的措施防止沉降,以及墙顶与梁底之间的连接处理。
回复
txm163
2012年09月24日 16:47:26
5楼
我也是同楼上的做法
回复
结构小川
2012年09月24日 21:55:32
6楼
为啥么先砌填充墙,后设雨篷梁?
回复
恒风
2012年09月26日 09:35:16
7楼
很有道理,计算传力计算很明确,同意楼主做法。主要是也相当经济实惠!
回复
杰克
2012年09月26日 10:14:16
8楼
标准图集有做法
回复
温员外
2012年09月26日 10:35:09
9楼
只要雨棚没有大面积积水的可能,没啥问题的。
回复
jiaonaixu
2012年09月26日 10:48:29
10楼
我院一般建筑选门樘(柱)及雨棚,说明,遇梁这整浇
回复
hd1912
2012年09月26日 11:26:38
11楼
两端设柱比较好。同意楼主是说法
回复

相关推荐