车库风量计算
hjasd123tq
hjasd123tq Lv.3
2007年05月01日 02:20:16
来自于通风排烟
只看楼主

那计算风量是为什么层高>3M的要以3M的层高来算?有谁能告诉我?

那计算风量是为什么层高>3M的要以3M的层高来算?有谁能告诉我?
免费打赏
wsjzri
2007年05月03日 09:19:05
2楼
一、停车库机械通风量,有关规范或资料一直沿用每小时6次换气的数值,但存在以下问题:
1、停车库所需风量是为稀释汽车排气中CO气体的平均密度使其达到规定标准,而汽车库的CO气体排放量,取决于停车库规定停车数、出入频度和汽车在停车库内的平均行时间,与建筑体积无直接关系;
2、停车库单位面积的额定停车数,与贵规模和布置方式有关,一般每辆汽车约占30m2~40m2,但相差较大;
3、因停车库的使用性质不同,汽车出入频度,即一小时内出入车数与额定停车数之比,有较大的差距,其幅度约为0.35~1.5,相差四倍以上;
4、汽车在停车库内的平均运行时间,也因停车库的规模和布置方式不同,有较大的车据,一般为2~6min,相差三倍;
5、根据对一些工程的调查,停车库德机械通风系统很少正常运行,通风量达不到设计数值时,车库内的环境仍尚可;
6、有关规范未对双层停车库的换气次数做出规定,与单层车库采用相同的计算方法也是不尽合理的。因此,基于以上原因,单层停车库根据具体情况减少通风量是合理和可行的,双层停车库也宜按停车数量计算。
二、单层车库所需层高较低,但上部穿越其他管道时往往层高设置较高,但与停放的车辆无关。采用换气次数进行计算时,限制在3m以下(有资料介绍国外限制在2.4m),避免了无谓地增大通风量,浪费能量。
回复
hjasd123tq
2007年05月05日 05:38:24
3楼
我明白了,非常感谢!
回复
cuiyanli0504
2007年05月05日 21:46:31
4楼
增大通风量,浪费能量。
回复
xiuzhu2008
2008年07月15日 10:46:16
5楼
我什么也不懂,是来学习的,谢谢大家!:victory:
回复

相关推荐