请问水泵电机多大时要用降压起动?电梯电机多大时用降压起动?我以前的做法是:不于15KW时用直接起动.水泵15KW以上时用星三角降压起动.大于50KW时用自偶降压起动/不过都是听师傅说的,我想找个依据.
请问水泵电机多大时要用降压起动?
电梯电机多大时用降压起动?
我以前的做法是:
不于15KW时用直接起动.
水泵15KW以上时用星三角降压起动.
大于50KW时用自偶降压起动/
不过都是听师傅说的,我想找个依据.
2楼
只要变压器容量允许,如果没有特别要求,均可直接起动或降压起动!
水泵是重负荷最好不用星三角降压起动.
回复
3楼
请问水泵电机多大时要用降压起动?
电梯电机多大时用降压起动?
我以前的做法是:
不于15KW时用直接起动.
水泵15KW以上时用星三角降压起动.
大于50KW时用自偶降压起动/
不过都是听师傅说的,我想找个依据.
这个起动方式跟 电容容量有很大的关系,我一般的做法是不大于变压器的30%就可以直接起动,星三角或自耦起动是根据负载的特性来决定的,一般起动负载大,起动电流,机械输出要大的话就用自耦的,其它的用星三角,不过现在用软起的多,如果是消防水泵起动,我们用自耦或软起,主要是保证起动顺利
回复
4楼
现在的生活水泵、电梯多设计为变频器拖动,不必考虑降压启动的问题
回复
5楼
哦,补充一下:考虑是否降压启动的基本条件还是电机功率相对与变压器的容量,一般超过25KW便要降压启动,以减小启动时对电网的冲击
回复
6楼
基本条件是看电机功率相对于变压器的容量,一般高于30%就不能直接启动。此外,还要看同一变压器所带负荷性质,这个条件容易被忽视。
回复
7楼
看电机功率相对于变压器的容量.我们一般是这样高于18.5KW用星三角降压起动45KW以上就用自藕降压起动。我的是参考啊。最终看变压器的容量
回复
8楼
路过学习!
回复
9楼
顶一下
回复
10楼
一般30KW一下电机采用直接启动,30KW以上电机采用软启动柜。现在技术发展越来越先进,星-三角启动现在在工厂、民用用的逐渐在减少。新上的工程中都不采用星-三角、自藕降压启动了。调速都采用变频调速,随着技术的发展。落后的启动方式都被淘汰。
回复