水泵配电?
lch999
lch999 Lv.9
2007年04月30日 15:52:09
只看楼主

请问水泵电机多大时要用降压起动?电梯电机多大时用降压起动?我以前的做法是:不于15KW时用直接起动.水泵15KW以上时用星三角降压起动.大于50KW时用自偶降压起动/不过都是听师傅说的,我想找个依据.

请问水泵电机多大时要用降压起动?
电梯电机多大时用降压起动?
我以前的做法是:
不于15KW时用直接起动.
水泵15KW以上时用星三角降压起动.
大于50KW时用自偶降压起动/
不过都是听师傅说的,我想找个依据.
免费打赏
xx_691214
2007年04月30日 16:27:48
2楼
只要变压器容量允许,如果没有特别要求,均可直接起动或降压起动!
水泵是重负荷最好不用星三角降压起动.
回复
yangchungounchen
2007年04月30日 17:03:25
3楼
请问水泵电机多大时要用降压起动?
电梯电机多大时用降压起动?
我以前的做法是:
不于15KW时用直接起动.
水泵15KW以上时用星三角降压起动.
大于50KW时用自偶降压起动/
不过都是听师傅说的,我想找个依据.


这个起动方式跟 电容容量有很大的关系,我一般的做法是不大于变压器的30%就可以直接起动,星三角或自耦起动是根据负载的特性来决定的,一般起动负载大,起动电流,机械输出要大的话就用自耦的,其它的用星三角,不过现在用软起的多,如果是消防水泵起动,我们用自耦或软起,主要是保证起动顺利
回复
hubeixp
2007年04月30日 17:10:48
4楼

现在的生活水泵、电梯多设计为变频器拖动,不必考虑降压启动的问题
回复
hubeixp
2007年04月30日 17:14:26
5楼
哦,补充一下:考虑是否降压启动的基本条件还是电机功率相对与变压器的容量,一般超过25KW便要降压启动,以减小启动时对电网的冲击
回复
wangkaiyimian
2007年04月30日 17:36:21
6楼
基本条件是看电机功率相对于变压器的容量,一般高于30%就不能直接启动。此外,还要看同一变压器所带负荷性质,这个条件容易被忽视。
回复
yd801025
2007年05月01日 15:11:03
7楼
看电机功率相对于变压器的容量.我们一般是这样高于18.5KW用星三角降压起动45KW以上就用自藕降压起动。我的是参考啊。最终看变压器的容量
回复
yangyou520
2007年06月07日 10:51:00
8楼
路过学习!
回复
hubeixp
2007年06月08日 11:12:18
9楼
顶一下
回复
lsg0922
2007年12月06日 16:14:37
10楼
一般30KW一下电机采用直接启动,30KW以上电机采用软启动柜。现在技术发展越来越先进,星-三角启动现在在工厂、民用用的逐渐在减少。新上的工程中都不采用星-三角、自藕降压启动了。调速都采用变频调速,随着技术的发展。落后的启动方式都被淘汰。