偶有一问题,向各位大虾请教。现在采暖立管能否采用PPR管如一般的住宅楼采暖立管或一般的两、三层的下供下回的接暖气片的立管欢迎各位大虾发表意见 谢谢
偶有一问题,向各位大虾请教。
现在采暖立管能否采用PPR管
如一般的住宅楼采暖立管
或一般的两、三层的下供下回的接暖气片的立管
欢迎各位大虾发表意见
谢谢
2楼
可以,不够安装方式上要求很多。
回复
3楼
示意图:
回复
4楼
因采暖立管一般明敷,所以要考虑的问题很多。重点是:受热变形问题、老化问题等。我曾亲眼看过一住户厕所内的两根通向阁楼的立管严重变形。因此细管建议慎用。
回复
5楼
主要是变形严重
回复
6楼
用铝塑PPR吧
回复
7楼
最好不要用,应塑料管的线膨胀系数较大,受热后变形严重,影响使用效果.而且立管明装,不免碰伤,影响管材使用寿命.
回复
8楼
ppr管适合地埋铺设,使用效果会更好,如果走明管的话,尤其是日照严重的地方,容易使管子变脆,从而影响了管子的使用寿命。
回复
9楼
又贵又不易施工还变形严重,没有选择的理由,建议选购钢管或铝塑管。
如果是室内暗埋的管路,到是建议选用PPr管。
回复
10楼
你 可以 考虑内衬不秀刚的PPR,然后把固定支架作的多些,防止变形
回复
11楼
还是考虑刚塑吧
刚度不够的
如果冷水管还可以考虑的
回复