一超市的中转储物仓库喷淋该如何设置?
rawotto
rawotto Lv.4
2007年04月29日 15:19:15
只看楼主

三层商场,单层4000平米,一层高度5.4米,二三层4.5米,在二三层有一200平方米作有的中转货物仓库,该仓库消防该如何考虑?是否仓库都必须采用早期抑制快速响应喷头?一层一个防火分区,这个仓库部分是不是需要设置独立的水流指示器?该商场有一楼通往二楼的自动扶梯,自动扶梯周围使用特级防火卷帘,那么在二层的顶部,也就是特级防火卷帘范围内的部分的喷头是独立设置水流指示器还是由一层喷淋系统引入?

三层商场,单层4000平米,一层高度5.4米,二三层4.5米,在二三层有一200平方米作有的中转货物仓库,该仓库消防该如何考虑?

是否仓库都必须采用早期抑制快速响应喷头?

一层一个防火分区,这个仓库部分是不是需要设置独立的水流指示器?

该商场有一楼通往二楼的自动扶梯,自动扶梯周围使用特级防火卷帘,那么在二层的顶部,也就是特级防火卷帘范围内的部分的喷头是独立设置水流指示器还是由一层喷淋系统引入?

我按照不同防火分区,不同楼层设置了独立的水流指示器。



免费打赏
yanglan
2007年04月29日 16:05:36
2楼
1. 规范没有说仓库一定要用ESFR
2. 水流指示器是防火分区的指示,一个分区的话,可以不增设
回复
rawotto
2007年04月29日 17:10:52
3楼
我们专业的防火分区和建筑专业的防火分区一样吗?

这个工程是按照一层一个独立防火分区设置的,但是局部有些功能部位用防火墙与其他功能部位隔开,例如仓库就是防火墙和甲级防火门,这样的情况下,如果不是仓库,建筑专业可能是因为其他的需要将个别区域用防火墙分割开来,但是这在建筑专业来看是不算防火分区的,因为独立的防火分区是要设置独立疏散楼梯,或者独立的疏散通道的。
而且我认为即使这里是仓库,在同一层,同一防火分区仍然是可以才用一个水流指示器的。

回复
kuangrenbennz
2007年04月30日 14:06:21
4楼
没必要考虑这个仓库,和其他部分同样设置,特级卷帘门可以不设水幕保护了,如果要设就接同防火分区的喷淋管网
回复
rawotto
2007年05月17日 09:59:24
5楼
最后仓库按照仓库危险二级堆跺3-3.5m,流量45L,唉!

回复
yaaaa
2007年05月17日 10:25:54
6楼
同意4楼的看法。200平米都不用特别注意,就按商场设计都可以了。
回复
lizaiyuzhangyan
2007年05月17日 19:08:37
7楼
在二三层有一200平方米作有的中转货物仓库, 建议建筑分割100M2,可考虑不设
回复

相关推荐

APP内打开