哪位高手知道水泵扬程的一些经验计算方法么?

哪位高手知道水泵扬程的一些经验计算方法么?
免费打赏
houlong
2007年10月16日 12:35:15
2楼
借鉴别人的回答,不知道对你是否有帮助
回复
houlong
2007年10月16日 12:42:43
3楼
-----水泵扬程设计-----
(1)冷、热水管路系统
  开式水系统
Hp=hf+hd+hm+hs (10-12)
  闭式水系统
Hp=hf+hd+hm (10-13)
  式中 hf、hd——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa;
   hm——设备阻力损失,Pa;
   hs——开式水系统的静水压力,Pa。
hd/ hf值,小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间;远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6之间。
回复
houlong
2007年10月16日 12:45:55
4楼
果你是有钱单位
  就买国际品牌的泵。世界水泵行业前几位——第一名美国ITT,第二名日本荏原,第三德国KSB......
至于丹麦格兰富(Grundfos)、德国威乐(WILO)、意大利科沛达(CALPEDA)等等跟全球前三名相比无论是技术还是实力都差得多,不过它们几个进入中国市场要比全球前三名早、名气也比全球前三名大,尤其是格兰富(Grundfos)。
回复
houlong
2007年10月16日 12:48:40
5楼
从产品品质上说“凯泉”、“东方”、“连成”、“上一”、“三星”、“申宝”、“开利”等等没什么大的差别,上海原产的国营老厂“上海水泵厂”、“上海第一水泵厂”由于技术实力还在,他们的产品还是相当不错的!
  另外,来自山东的两大品牌“博山”、“双轮”,它们的产品要比“凯泉”、“东方”、“连成”、“上一”、“三星”、“申宝”、“开利”等等强一些,因为毕竟“博山”、“双轮”历史较长、技术沉淀雄厚。
回复
houlong
2007年10月16日 12:50:23
6楼
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
回复
hubeixp
2007年10月18日 13:07:37
7楼
水泵扬程的计算公式本来就是估算,所以还不如彻底估算
估算方法1:
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
  1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
  2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
  3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
  4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
  根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
  1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
  2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
  3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
  4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
  5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
  6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
  根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
回复
chenheping123
2007年10月19日 10:45:09
8楼
(1)冷、热水管路系统
  开式水系统
2007年11月30日 15:55:58
9楼
---水泵扬程设计-----
(1)冷、热水管路系统
  开式水系统
2007年11月30日 15:56:35
10楼
kongtiaozhuanyon
2007年12月01日 21:35:32
11楼
