关于水泵启闭的疑惑
yizhaochenluo
2007年04月29日 12:04:21
只看楼主

新手请教各位,水泵自身可以自动控制启闭吗?还是需要和什么控制设备配套使用?假如水泵的压力是0.3MPa,是不是当管道中的压力不足0.3MPa时水泵就会自动启动?当管道中的压力达到0.3MPa时水泵就会自动关闭?要不要再安装什么稳定压力或者保证压力的附属设备呀?怎么控制呀?很迷茫,希望大家给我回帖帮帮忙呀!!!

新手请教各位,水泵自身可以自动控制启闭吗?还是需要和什么控制设备配套使用?假如水泵的压力是0.3MPa,是不是当管道中的压力不足0.3MPa时水泵就会自动启动?当管道中的压力达到0.3MPa时水泵就会自动关闭?要不要再安装什么稳定压力或者保证压力的附属设备呀?怎么控制呀?很迷茫,希望大家给我回帖帮帮忙呀!!!
免费打赏
dzl2006
2007年04月30日 10:22:46
2楼
可以自动启闭,使用电接点压力表,有上限、下限设定,如你所说可以设定0.2MPa启动0.3MPa仃止等,安装在管道、罐等设备上。
回复
yizhaochenluo
2007年04月30日 10:30:15
3楼
这种附属设备就叫电接点压力表吗?是随泵附带的?还是要另外再买。大家行行好,帮帮忙解答一下呀!!!
回复
dzl2006
2007年04月30日 10:35:44
4楼
成套设备是配套的(如无塔自控),单独购泵需单独购买。
回复
yizhaochenluo
2007年04月30日 14:27:57
5楼
那个附属设备是不是叫电接点压力表?安装在水泵的出水管道上吗?如果我选的水泵的扬程是0.4MPa,那么应该怎么选择电接点压力表呢?