请专家帮忙看看我这个消防水池泵房这样画对不对.
mishizhiling
2007年04月29日 08:41:39
只看楼主

是两台主泵+两台稳压泵+气压罐的室外地下消防水池泵房,一直没找到这样的图纸,自己画的不知道对不对.图上画了两种类型阀门也不知道哪个对.请专家指点!!

是两台主泵+两台稳压泵+气压罐的室外地下消防水池泵房,一直没找到
这样的图纸,自己画的不知道对不对.
图上画了两种类型阀门也不知道哪个对.请专家指点!!
免费打赏
mishizhiling
2007年04月29日 09:00:18
2楼
靠,都忘了把图纸传上来~
回复
kelvin-lee
2007年04月29日 11:33:18
3楼
个人建议:
1.本图的放置气压设备的室也是在地下的,地标为-3.5米.但是进入通道为700左右的小盖板,请考虑使用过程中检修或者最初安装的时候,如何把气压罐和2台泵通过700mm左右的盖板,同时通过刚爬梯?!同时地下5米的漏税是如何排至校区排水管排水的?!管建议改为半地下的,使用混凝土阶梯,同时考虑大门的宽度以及是够考虑采用葫芦.增加大流量小扬程的排污泵.
  2气压罐增加连接的阀门如:蝶阀等等
  3水泵为何有一个带表一个不带?一个有止回一个没有?
  4.建议增大稳压泵管径.
  5.建议消防水池进水管增加一个闸阀.
  6.建议水池增加隔板.
  7.建议水泵吸水端增加Y型过滤器.
回复
mishizhiling
2007年04月29日 17:15:56
4楼
楼上专家,非常感谢,还是有些不懂的想问下:"同时考虑大门的宽度以及是够考虑采用葫芦"是什么意思啊?
泵和气压罐是否可以在泵房封顶前安装进去呢,室外地下水泵房是有的吧?
污水排入校区排水管,到时候施工单位自己找个井接进去应该可以了吧.
潜水泵40立方/小时,扬程7.5米的是否可行?
水泵上阀门不知道是该加止回阀还是加倒流防止器,其中没表的是表加在立管上的.
稳压泵管径增大为多少,半地下式泵房地面标高多少呢?

另外管线连接方式没错吧?!
回复
mishizhiling
2007年04月29日 17:16:06
5楼
2007年04月30日 09:48:28
6楼
1 我的意思是,你打算仅仅是在安装的时候,封顶之前,把设备放进去?这样就要慎重考虑:A,用什么东西吊装?是否施工麻烦?b,安装调试完毕了以后,酒吧顶封上了.那设备使用工程中的维修怎么办?更换怎么办?能从小孔那出来吗?那只是进人的.设备进出不可能.又要把盖子掀开?都要考虑.

2 :"同时考虑大门的宽度以及是够考虑采用葫芦",意思是,我们能不能把泵房作成半地下的.一般地上,一般地下.然后设备从地上的门那进出,门要作的足够宽,以便满足设备进出.考虑手拉或电动葫芦,以便设备检修\移位\进出.从地上到地下采用混凝土阶梯.

3 污水排入校区排水管,到时候施工单位自己找个井接进去应该可以了吧. 要慎重考虑你的标高深度和将来"随便找个井"的那个井的深度.你都-5了,那么你要连接的井到底要多深才能使漏水从地下泵房向校区排水管自然流动?或者是增加一个排污泵.
回复
kelvin-lee
2007年05月18日 15:17:04
7楼
其他人的意见呢?
回复

相关推荐

APP内打开