变压器选择
yongjizhao
yongjizhao Lv.2
2007年04月28日 07:11:34
来自于变压器
只看楼主

我这有一台220KW电机,其它电机加起来共22.5KW,请帮忙变压器最小选多大

我这有一台220KW电机,其它电机加起来共22.5KW,请帮忙变压器最小选多大
免费打赏
hotfire002
2007年05月07日 22:56:59
12楼


你才错了哈,现在电动机不会直接起动的哪。
回复
wuwei9021
2007年07月25日 08:46:09
13楼
软启动加无功补偿,选400KVA万无一失,如资金限制,最少315KVA
回复
yongjizhao
2007年07月31日 00:23:23
14楼
谢谢大家的参与.问题已解决,电机选用6KV电机,发电厂电源容量大,采用直接启动效果不错.大家可以借鉴.
回复
lan2241
2007年07月31日 08:00:31
15楼
同意315KVA。
回复
tryyer
2007年07月31日 18:44:32
16楼
我们这里也是类似情况,选用315KVA,没有问题~
回复
lixinyu129
2007年08月16日 14:23:05
17楼
支持最小选用315KVA!选择软启动、加装同步无功补偿或直接用同步电动机。
回复
dzhuyuan214
2007年08月18日 16:19:58
18楼
持最小选用315KVA!选择软启动、加装同步无功补偿或直接用同步电动机
回复

相关推荐

APP内打开