我这有一台220KW电机,其它电机加起来共22.5KW,请帮忙变压器最小选多大
我这有一台220KW电机,其它电机加起来共22.5KW,请帮忙变压器最小选多大
2楼
建议选用315KVA干式变压器(S11系列),不过记得要加无功补偿。
回复
3楼
不考虑其他容量,比如照明等?
回复
4楼
2楼回答错误!
首先应该考虑220KW电动机的起动问题.我觉得最小应该是1000或1250KVA的变压器.你可以提供系统参数和电动机
参数,我帮你算一下.
回复
5楼
谢谢各位,220KW电机配有软启动设备,照明用电可以不考虑
回复
6楼
变压器最小选用315KVA油冷式变压器,实际运用没问题,但理论记算不行.记得要加装无功补偿!
回复
7楼
经验,用315KVA变压器即可
回复
8楼
个人以为如果有高压的话,直接采用高压供电就更方便一些。而且我们一般也要求其它专业上200后采用高压
回复
9楼
谢谢各位,没办法,设备以选定,但选择软启动可改善启动性能
回复
10楼
支持最小选用315KVA!
选择软启动、加装同步无功补偿或直接用同步电动机。
回复
11楼
用功率三角形估算一下就晓得了,功率因数取大概0.85
并适当留有一定裕量
还要考虑补偿
回复