标准上的图纸,有错吗?
星湖
星湖 Lv.8
2007年04月28日 00:23:53
只看楼主

麻烦大家看下这个图,是两台排水泵两台排水泵自动轮换及溢流水位双泵运行控制电路图,KT1和KT2是不是有点问题~

麻烦大家看下这个图,是两台排水泵两台排水泵自动轮换及溢流水位双泵运行控制电路图,KT1和KT2是不是有点问题~
1027a8b4cd449a33d3c1.rar
110 KB
立即下载
星湖
2007年04月28日 00:50:09
2楼
怎么贴图~~我贴不了~~
有图集的朋友可以看下 中国建筑标准设计研究所出版的《常用电机控制电路图》中01D303-3的图,时间继电器的普通触头KT1 KT2 和KA5并联,原理上看 实现不了轮换~
回复
qiuxiansheng
2007年04月28日 10:14:10
3楼
你图纸本人觉得有4处错误,1、HY1灯为停泵指示;2、HY2为停泵指示;3、KM1线圈前应该串联KT1的延时常闭触点,否则M2无法轮换;4、KM2线圈前应该串联KT2的延时常闭触点,否则M1无法轮换。
回复
ccc678
2007年04月28日 12:12:04
4楼

前二个理解正确,后二个可以按图完成轮换.
wanghua891所说的问题,其实根本不成问题.
回复
qiuxiansheng
2007年04月28日 13:22:51
5楼
4楼所说可以轮换,我个人认为KA5吸合KM1的41 42常闭触点还开着,KM2无法吸合,即M2无法启动,反之,也是如此。
回复
星湖
2007年04月28日 17:46:57
6楼

嗯,谢谢!灯是个问题,现在最主要的是轮换问题。很多人说这是标准图纸怎么会错呢,但我从原理来分析的确轮换不了~KA5动作后KM1还是有电的,KM2就得不了电。
回复
星湖
2007年04月28日 17:52:17
7楼

按图轮换不了,原理上好像讲不通。KT1时间到的时候,KA5动作,按理是KM2得电,但这时候KM1还是有电的(KT1的普通常开拉住),KM2线圈前的KM1常闭是断开的,所以即使KA5动作后KM2也得不了电,实现不了轮换。
回复
ccc678
2007年04月29日 14:07:09
8楼

问题的关键是你没领会轮换的意思,这里的轮换不是指水泵电机运转过程中由一台电机切换至另外一台电机的意思.
说的明白点是这样的:由液位控制器发出水泵启动的信号后,先假设#1泵运转,KT1得电并自锁,延时至一定时间后,KA5动作并自锁.此时KA5的21-22断开,33-34闭合.当液位控制器发出水泵停止的信号后,#1泵停止工作.假设以后液位控制器发出水泵启动的信号后,因KA5的21-22断开故不能启动#1泵,而此时#2泵因为KA5的33-34闭合,所以启动#2泵.....以后就这样轮换.不知道我说明白了没有?

hzsj0316:谢谢,你说的有道理。但是 2#泵 用了 KT2 是个断电延时时间继电器, 对应的延时触头似乎是画错了。 而且 KT2 不需要用断电延时型,直接用通电延时型就好了吧。

回复
kingbox
2007年04月30日 08:23:39
9楼
如果溢流液位动作会开两台泵,直至低液位。
回复
qiuxiansheng
2007年04月30日 08:34:10
10楼
按8楼说法,果然可行,可见轮换概念应该如你所说而不是两台泵轮流工作,高,顶!!!
回复
星湖
2007年04月30日 19:04:27
11楼
嗯,8楼说的有道理哈~~
知道了