如何布置消火栓?
kyd0519
kyd0519 Lv.2
2007年04月27日 17:12:23
只看楼主

目前碰到一个难题,是关于吸收塔消火栓的设置,吸收塔塔高30米,旁边有个钢平台高度18米,另外一边有个楼梯井,高13米左右,人员爬到13米的楼梯平台通过过道爬到吸收塔的旋转平台(吸收塔为圆桶状,旋转平台依附在吸收塔塔壁上,宽度约为1米-2.0米左右.) 问题是,消火栓如果只布置旁边的钢平台上,那就不能完全覆盖吸收塔的消防(高度和距离都有限).如果布置在楼梯井中也是一样的问题.那么,能不能把消火栓设置在吸收塔的旋转平台上面?感觉旋转平台太窄!消防队员很难操作!而且原来也没看到这么做过,一般都是布置在各个通往吸收塔的钢平台上,可惜平台太矮,似乎不能满足水柱到任何一点的要求.

目前碰到一个难题,是关于吸收塔消火栓的设置,吸收塔塔高30米,旁边有个钢平台高度18米,另外一边有个楼梯井,高13米左右,人员爬到13米的楼梯平台通过过道爬到吸收塔的旋转平台(吸收塔为圆桶状,旋转平台依附在吸收塔塔壁上,宽度约为1米-2.0米左右.)
问题是,消火栓如果只布置旁边的钢平台上,那就不能完全覆盖吸收塔的消防(高度和距离都有限).如果布置在楼梯井中也是一样的问题.那么,能不能把消火栓设置在吸收塔的旋转平台上面?感觉旋转平台太窄!消防队员很难操作!而且原来也没看到这么做过,一般都是布置在各个通往吸收塔的钢平台上,可惜平台太矮,似乎不能满足水柱到任何一点的要求.
现在很困惑,请各位高手帮帮忙.帮我解决这个困扰我半年之久的疙瘩.到底如何布置这个消火栓啊?
免费打赏
ah-wangjun
2007年04月27日 22:22:45
2楼
这位水友大概是做化工给排水设计的,对此我不太熟悉,帮你呼吁,有此方面经验的朋友帮忙。
回复
xiaojuantian
2007年04月28日 15:39:40
3楼
可以设置水炮,它的射程远,而且它不用设在钢平台上,操作危险性较小。
回复
kyd0519
2007年04月28日 16:48:20
4楼
以前的都没用过水炮,估计也很贵吧
回复
yanglan
2007年04月28日 22:28:30
5楼
水炮很到位的,不过压力要求比较高
回复
kyd0519
2007年06月29日 15:04:36
6楼
哈哈,现在吸收塔不用设消火栓了
回复
hclhcl55465546
2007年06月30日 12:03:15
7楼
吸收塔平台按规范是要设箱式消火栓的但现在是操作很难达到消防要求,现在要根据消防炮设计规范设置消防水炮,价格1万左右压力0.7MPa.流量可根据具体情况选择。
回复