消防负荷ATS末端切换只适合于高规嘛?
不很懂
不很懂 Lv.2
2004年07月29日 12:29:30
只看楼主

那么多层就只需要专路供电喽?PS,这里的专路供电指的是只要是消防负荷就可以嘛?不同性质的消防负荷可以用一条回路嘛?比如水泵和风机

那么多层就只需要专路供电喽?


PS,这里的专路供电指的是只要是消防负荷就可以嘛?不同性质的消防负荷可以用一条回路嘛?比如水泵和风机

免费打赏
lengfengji
2004年08月03日 12:34:00
2楼
高规一般通用于多层
回复
shlmail
2004年08月03日 13:00:00
3楼
以下是引用不很懂在2004-7-29 12:30:00的发言:

那么多层就只需要专路供电喽?


PS,这里的专路供电指的是只要是消防负荷就可以嘛?不同性质的消防负荷可以用一条回路嘛?比如水泵和风机


谁说的?

回复
luzhluck
2004年08月03日 15:18:00
4楼

我做工业厂房的消防负荷都是在末端切换,别说你的多层了

回复
大鼻山
2004年08月03日 17:54:00
5楼
目前的规范确实不严密;而楼主注意到了
回复
不很懂
2004年08月05日 20:19:00
6楼
呵呵,我跟审图办探讨过,最后说是他们的规定,可是他们有这个权力吗……
回复
zhoushu8
2004年08月05日 20:24:00
7楼

楼主说的确实有道理,说明他看书看透了

不过技术措施有另一说法了,

回复

相关推荐