电流互感器二次接地属于什么接地??
fk-dr
fk-dr Lv.2
2007年04月27日 11:12:36
来自于变压器
只看楼主

在论坛上!我看见的都是保护接地!但是所有图上的CT二次侧一端经过负载(如继电器线圈),另外一端接N线;这样电流不是流回到N线去形成回路的吗!那这不是工作接地?还是怎样形成回路的?不解中!!望大家给出一个正确的结论!

在论坛上!我看见的都是保护接地!但是所有图上的CT二次侧一端经过负载(如继电器线圈),另外一端接N线;这样电流不是流回到N线去形成回路的吗!那这不是工作接地?还是怎样形成回路的?不解中!!望大家给出一个正确的结论!
免费打赏
yangchungounchen
2007年04月28日 15:18:39
12楼
严格地说是保护接地,为防止一次侧短路的高压串到二次侧,同时电流互感器开路是防止感应出高电压,所以必须接地,如不直接接地,必须经过击穿保险接地
回复
lwei010020
2007年04月28日 16:27:02
13楼
赞同二楼的说法
回复
wang8067
2007年04月28日 18:38:19
14楼
主要是二次回路感应电压太高。因为电流互感器二次侧是严禁开路/CT二次侧一端接地,另一端没有接地,形不成回路!电流互感器二次侧接地属于保护接地.
回复
zqhnom
2007年04月29日 01:25:53
15楼
实际中的做法是K2接地低,如计量表计,继电器等,它们的出线也是接地的,电流的流向是K1>表计>表计地>互感器地>K2
但在做变压器的保护元件是不接地底
回复
hkshaochanggen
2007年04月29日 07:46:11
16楼
判断是工作接地还是保护接地可以这样:不考虑安全的问题,断开接地点,电路的目的还能达到吗?如果不能,属于工作接地,如果能,则属于保护接地。
回复
cdj23983
2007年04月29日 09:09:15
17楼
3楼说的很对!
回复
chenyoude9927
2007年04月29日 09:45:25
18楼
同意楼上说法,本来就是保护接地吗
回复
jasone112288
2007年04月29日 10:42:07
19楼
保护接地
回复
ipq9001
2007年04月29日 11:01:35
20楼
应该说是保护接地,也可以理解为工作接地,这么说有点不好理解,如果是保护接地,不接也不影响设备的运行和维修,但此二次接地是强制性的,必须具备.否则会影响人和设备的安全,所以理解为工作接地也有一定的道理.个人意见
回复
首席技术官
2007年04月29日 12:58:58
21楼
属于保护接地
另外不是因为二次开路出现高压而需要接地,因为就是接地了,二次开路就不出现高压了么?只是由于有接地,从而使得开路时触电的概率降低了一半,触摸到接地的一端无事,而触摸到另一端依然有高压危险,防止发生高压的关键是要短路,不使之出现开路状态
互感器的一次电压往往很高,接地一般是防止高压击穿绝缘串到二次回路
当电流互感器二次一点接地时,开路后依然出现高压,除非两点都接地,但是都接地就工作不了了