昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?大家在设计中是如何考虑的?
昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?
检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电
低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?
大家在设计中是如何考虑的?
52楼
谢谢鼻兄指点!!
刚才又仔细咨询了一些消防安装公司,的确的大部分情况下,正如鼻兄所言——
在使用分励脱扣进行切非时,即使消控室提供24v电源过来,也需要装设中间继电器,利用利用断路器自身上口电源来完成脱扣动作的
因为,对于塑壳及以上的断路器产品,每个断路器的分励脱扣容量约150w,在24v的电压等级下,如果需要脱扣多个断路器时,容量就很可观了
这时,加中间继电器,利用断路器自身电源进行操作是最经济省事的做法,大多数消防公司都会这样做的
回复
53楼
以下是引用大鼻山在2004-8-4 20:05:00的发言:
民用设计中,如下一种情况可能要用到欠压(失压)脱扣:
“发电机应急母线兼做消防负荷和保证负荷(非消防的重要负荷)的母线,而且二者计算负荷的总和大于发电机容量。”
比如,消防负荷为100KW(假设平时均不投入,计算负荷),而保证负荷为150KW(计算负荷),因为150KW>100KW,因此可按后者容量选择一台160KW的发电机作为备用电源。但是当市电停电时又正值火灾(这个可能是绝对存在的;要不设置发电机作为消防备用电源干吗),除常挂的保证负荷外,消防负荷也投入了,则100+150=250KW>160KW,导致发电机无法起动。为了避免这种情况发生,就需要在保证负荷的回路上设置欠压脱扣:只要市电停电,就无条件断开保证负荷,以确保消防负荷随时可以投入;但如果值班人员观察到此时并无火灾发生,就手动投入保证负荷。
那么,此时设置分励脱扣行吗?答:不行。因为市电停电时(发电机未启动之前),断路器是没有动作电源的;分励脱扣无法让断路器断开。
有人又会问,假设发电机已经启动,并且带上了保证负荷,却又突然来了火灾,此时怎么带的动消防负荷?答:保证负荷的回路上,除设置上述欠压外脱扣外,还须设置分励脱扣,以便由火灾信号来脱扣此时的保证负荷。
但是,以上这样的情况,我仍然认为应该安装分励脱扣而不是失压脱扣——尤其是使用施耐德、abb等进口断路器时,两种脱扣二选一
在市电停电,发电机未启动前,即使分励脱扣无法动作,我认为也没有什么关系
发电机启动仅仅是几分钟甚至更短时间的事情,这么短的时间内,发生火灾报警然后确认(这种火灾几率已经是非常小了),已经足够启动发电机了,这时消防泵还没有动作呢(两路都没电),完全可以启动发电机后,再进行分励切非,然后启动消防泵
回复
54楼
上述情况,当采用非国标的做法(即采用24V的消防电源时),可以只用分励脱扣来完成跳闸任务。实际中欠压脱扣远远少于分励脱扣,我前面只是针对采用国标图籍时应采取的措施。
回复
55楼
?前辈们,关于保护的,看什么书,继电保护吗?
回复
56楼
求教! 第 3 楼
楼主说的是小区的。。。总开关设计成来电自复的好不好?省得电工去变电所合闸了。
自复怎么控制啊.请教麦克
回复
57楼
来电自复要在空开上装电动合闸装置,没必要搞这么复杂,把失压脱扣器拆掉就可以了.
回复
58楼
又长知识!!
回复
59楼
确实精辟
回复
60楼
小区配电开关不需要配置欠压脱扣器
回复
61楼
想知道怎么解决楼主的问题 拆除失压线圈可以吗?
回复