昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?大家在设计中是如何考虑的?
昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?
检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电
低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?
大家在设计中是如何考虑的?
42楼
楼上,我不这么理解~
你能否上传一张图纸或仔细说说?
我咨询了开关厂家,还有施耐德、abb的技术人员(他们都有免费800电话的),他们不是你这样的解释
回复
43楼
呵呵,42楼掌门和使者所说的都不全面。使者所说是针对24V电源的分励脱扣吧?(我接触的少,应该有的),在市电正常时自然无需断路器电源。而当市电停电时失压脱扣会作用于跳闸,此时消防再来分励已无实际意义。(如没有失压脱扣的话,使者的做法就更对了。)
逍遥掌门所说的情况正是我前段时间做过的,消防切非接点与分闸按钮并联在必要时跳闸。
回复
44楼
如果使用施耐德ns断路器的话,分励、失压只能装一个,这时难到还需要增加主接触器不成?
断路器配置失压脱扣,用于停电时发生火灾的情况;分励脱扣作用于接触器,用于没有停电事故时,发生火灾的情况?
大家都是这样做的吗?
消防24v直流电源,不能在市电故障时,使断路器分励脱扣吗(断路器的mx线圈采用直流24v时)?
回复
45楼
我提供一个方案,解决你们的争论。
应急母线段做分段母线。联络开关只设分励脱扣(不能用DC24V)。然后各分断路器配置失压脱扣。当然指的是不重要的。
一般不要装也没事,你们考虑得太复杂,且非消防负荷一般在消防设备启动前进行,所以没有配置失压脱扣也没关系的。
另外,一般不要设失压脱扣
回复
46楼
以下是引用christ888在2004-8-18 22:29:00的发言:
楼上,我不这么理解~
你能否上传一张图纸或仔细说说?
我咨询了开关厂家,还有施耐德、abb的技术人员(他们都有免费800电话的),他们不是你这样的解释
根据现有国标,断路器无电情况下,只依赖消防控制电源,分励脱扣器能否使断路器跳闸吗?答:无任何可能。
原因如下:国标中,分励跳闸线圈通过一个中间继电器的常开触点串接在断路器电源的二次回路中,而该中间继电器受消防控制模块的控制(少数情况下,分励线圈则直接与消防控制模块的常开触点串接。基本道理也一样,此处不详述)。当有火灾信号时,该中间继电器得电,其常开触点闭合。如果此时的断路器控制回路有电,则分励脱扣线圈也得电,从而使断路器跳闸;但是如果此时断路器控制回路本身就处于无电状态,则显然分励线圈不会得电,断路器根本无法跳闸。换言之,消防电源只能保证中间继电器的常开触电闭合,但是它本身是无法直接实现断路器跳闸的(还必须借助于断路器的供电电源)。
总之一句话——只要断路器本身事先已断电,则无法实现断路器分励跳闸。
有兴趣的朋友,可以参看97X700《智能建筑弱电工程设计施工图集》P108,或者96SX501《火灾报警和消防控制》P73,或者断路器样本。
<此贴子已经被作者于2004-8-20 18:36:40编辑过>此贴子已经被作者于2004-8-20>
回复
47楼
以下是引用yukanlee在2004-8-18 23:06:00的发言:
问题是,当断路器市电失去时,仅靠消防电源(24V)是无法实现断路器脱扣的。请看我列举的标准图集号。
回复
48楼
脱扣器到底是采用消防电源DC24V,还是断路器自身市电AC220V,根本就不是问题关键。关键乃在于,若采用DC24V(大多数采用DC24V),还必须借助于断路器的电源“帮助”,否则“无力”让断路器脱扣。
回复
49楼
鼻兄请看一些断路器的说明书,长征电器的ME和施耐德的NSC系列等都有DC24V电源的分励线圈(脱扣器)。只要这个24V电压加在线圈上使其得电产生电磁力,并带动衔铁动作即可使断路器脱扣。这些除了加在线圈上的电源外都是通过机械结构实现的,这也就是分励脱扣的动作原理。就象有的断路器都有机械合分闸,根本不需要外部电源的!
其实你说的也没错!只不过我们不同的是你加给分励线圈的电压是220V,也就是你一直强调的;我说的则是24V直接加给分励线圈。两者选不同电压的线圈就可以了。
回复
50楼
以下是引用大鼻山在2004-8-19 12:47:00的发言:
脱扣器到底是采用消防电源DC24V,还是断路器自身市电AC220V,根本就不是问题关键。关键乃在于,若采用DC24V(大多数采用DC24V),还必须借助于断路器的电源“帮助”,否则“无力”让断路器脱扣。
非也非也
鼻兄所言,乃是针对分励脱扣线圈工作电压为~220v时的情况,的确有很多产品样本上没写分励线圈工作电压为dc24v
我刚刚打电话咨询了部分厂家,包括“正泰”、“德力西”
他们回答:尽管样本中没有写出,但如果设计要求的话,他们可以提供直流24v的分励脱扣附件
回复
51楼
以前国产开关都可以提供24V脱扣器,但现在风声变了——需要特殊定货了。如果设计人不专门指出,厂家就仅提供220V线圈。而且,目前的国标图籍也只有220V的。所以,要用24V线圈的话,需要自己绘制二次图
回复