小区配电开关需不需要配置欠压脱扣器?
暴雨
暴雨 Lv.2
2004年07月27日 08:20:33
只看楼主

昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?大家在设计中是如何考虑的?

昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?


检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电


低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?


大家在设计中是如何考虑的?

免费打赏
nlb
2004年12月30日 18:22:57
62楼
大部分断路器都可以拆除失压线圈,个别的,如电子脱扣器的DW15,是用改跳线的方式,实际工作中可参阅该断路器的说明书。
回复
holly
2005年01月01日 02:13:45
63楼
本人认为:
1、除消防要求,小区和一般配电系统均不需要配置失压脱扣器。
2、在供电系统中,主断路器宜考虑带失压脱扣的空气断路器。(原因是在电网电压下降或负载拉垮电源的情况下断电,确保设备安全,因有很多设备在低压状态下易损坏。)
3、在有消防要求的场所,因保消防电源容量或火灾区域正常要求断电的常采用分励带辅触的方式配置配电断路器。对于小容量断路器可采用24V分励,较大(200A以上)可采用~220V/380V中间继电器辅助切换;辅触用于消防返回信号。
4、对于单路容量较大(800A以上)宜采用带失压脱扣的断路器(纯住宅负荷不需要)。
回复
2131416
2005年01月01日 15:51:37
64楼
小区?工业还是住宅?
如果是住宅可以不用,工业嘛也可以不用
回复
神杀海!
2005年01月04日 22:52:08
65楼
加!应该加!
我的做法是只在主要非消防负荷上加分励脱扣。
1,保证备用电源的目标对口,防止拖累消防负荷。
2,为了消防需要和兼顾经济,采用“抓大放小”,小非消防可以放开!
回复
pl820726
2005年01月06日 16:29:34
66楼
可以不设欠压脱扣器,我觉得没必要
回复
yijikui
2005年01月19日 01:40:34
67楼
可以不装,好多小区都不装,失压用于断电后不允许自启动的场合。
当然,低压总配电柜断路器失要有失压的
回复
hmily6515
2005年01月24日 15:39:01
68楼
失压:电网电压下降为10%U及以下时称为失压。
欠压:国家标准(0.7~0.35)U时,为欠电压。
设置欠压脱扣器的保护依据:1、避免因电压降低而使发电机输送的有功负荷减少; 2、避免电压降低到临界值时,电动机出现“疲转”“堵转“,甚至引起短路,从而扩大后果;3、电网电压降低,线路有功损耗增加,一旦降到70%以下,可能发生电压崩溃,引起大范围停电。
由此可见,在某些场合装置欠压脱扣是很有必要的。如楼上所说的,一般有大功率的电动机需加欠压脱扣,而民用电我想就不必多此一举了。
回复
liulzk
2005年01月26日 11:09:27
69楼
我建议不装,因为小区里面有时当负荷一多,很容易造成电压下降,并且对于设备与安全没有影响,
回复
hls540322
2005年01月27日 14:49:39
70楼
欠压脱扣器是一种保护负载的电气元件。一般负载额定工作电压范围在115-85%Ue,如果负载长期工作在低於85%Ue时,负载就容易烧毁。欠压脱扣器动作值一般设定在75-35%Ue。如果小区电压很稳定,就完全没有必要装欠压脱扣器。
回复
guojunzxq
2005年01月30日 15:50:45
71楼
有些灯断电后,不能立即送电,否则会损坏灯管,失压保护是为了保护用电设备。
回复

相关推荐

APP内打开