小区配电开关需不需要配置欠压脱扣器?
暴雨
暴雨 Lv.2
2004年07月27日 08:20:33
只看楼主

昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?大家在设计中是如何考虑的?

昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?


检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电


低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?


大家在设计中是如何考虑的?

免费打赏
宇泽
2004年07月29日 10:11:00
22楼
以下是引用yanchaobin在2004-7-28 18:43:00的发言:
双电源分段被自投时最好要带失压脱扣,但大部分电工为省事都把失压脱扣拆了,很危险!我推荐厂家成套备自投装置,可以很自动化,可靠,电工就不拆了。可是就没人用,又有推介费,你要吗,13812347000

呵呵,这次就用了厂家成套备用自投装置。

回复
不很懂
2004年07月29日 12:47:00
23楼
以下是引用残剑飞雪在2004-7-28 18:54:00的发言:
装这东西没什么必要,把简单的事情复杂化了,有画蛇添足的嫌疑。


我也认为这位仁兄说的有道理,如果说担心断电恢复设备一起启动,那每个配电箱都存在这个问题呀


城市边缘说的断电时切除非一二级负荷和保护电机,我认为是正确的


至于怎么加,是配欠压附件还是有专用断路器,谁告诉告诉俺?还有能不能实现来电自复?

回复
江湖任我行
2004年08月03日 13:40:00
24楼

本人认为欠压保护不可少,电压过低会影响电气设备,甚至损会。有了欠压保护 电压过低可以跳闸.

还有 要是小区的的断路器都合闸,那么供电局一来电,所以小区的负荷立即上去,启动电流会很大。会产生线压降。

本人认为不但要加欠压保护。还有加过压保护,防止供电部门一不小心把220v接成380V ,或者雷电 把家里电器损坏。

回复
赤足狂奔
2004年08月03日 13:46:00
25楼
在配电室为双回路供电,外加发电机备用时是必须要加欠压脱扣器的,其中发电机线路和两路主进之间的连锁互锁也会用到这个东东。
回复
yukanlee
2004年08月03日 15:14:00
26楼

同意缘空关于切除三级负荷的说法。

不过电动机加失压保护不敢苟同:一般电机都是接触器控制的,失电时已经释放了,不知再来电时是如何启动的?(是不是控制回路有其他启动信号没有断开?)

回复
双成
2004年08月04日 11:15:00
27楼

公配所的欠压脱扣一般是不用的,因为那属于电力部门操作,人家没这个人力物力在每次停电后愎复操作。

小区不一定要装,谁家停电还不是关电器的,难道家里都装了自动开关。物业也会嫌麻烦的。

工厂要根据需要装,有自动设备的,有备用电源的。

我们成套厂的设备出去的一般只在进线断路器设,那样只要合一台断路器就行了!

回复
christ888
2004年08月04日 15:34:00
28楼
以下是引用yukanlee在2004-7-27 16:37:00的发言:
楼主所说的欠压(或失压)脱扣我认为是防止带负荷合闸而配置的。


同意!

回复
城市边缘
2004年08月04日 15:49:00
29楼
以下是引用yukanlee在2004-8-3 15:14:00的发言:

同意缘空关于切除三级负荷的说法。


不过电动机加失压保护不敢苟同:一般电机都是接触器控制的,失电时已经释放了,不知再来电时是如何启动的?(是不是控制回路有其他启动信号没有断开?)


对电动机的控制我接触不多,我的观点来自GB 50055--93《通用用电设备配电设计规范》第2.4.10条(7页)。

回复
zts
2004年08月04日 17:34:00
30楼
我公司一般都把失压拆掉的,除了用户要求。但我人为在任何情况下,不拆失压比较安全。
回复
大鼻山
2004年08月04日 20:05:00
31楼

民用设计中,如下一种情况可能要用到欠压(失压)脱扣:

“发电机应急母线兼做消防负荷和保证负荷(非消防的重要负荷)的母线,而且二者计算负荷的总和大于发电机容量。”

比如,消防负荷为100KW(假设平时均不投入,计算负荷),而保证负荷为150KW(计算负荷),因为150KW>100KW,因此可按后者容量选择一台160KW的发电机作为备用电源。但是当市电停电时又正值火灾(这个可能是绝对存在的;要不设置发电机作为消防备用电源干吗),除常挂的保证负荷外,消防负荷也投入了,则100+150=250KW>160KW,导致发电机无法起动。为了避免这种情况发生,就需要在保证负荷的回路上设置欠压脱扣:只要市电停电,就无条件断开保证负荷,以确保消防负荷随时可以投入;但如果值班人员观察到此时并无火灾发生,就手动投入保证负荷。

那么,此时设置分励脱扣行吗?答:不行。因为市电停电时(发电机未启动之前),断路器是没有动作电源的;分励脱扣无法让断路器断开。

有人又会问,假设发电机已经启动,并且带上了保证负荷,却又突然来了火灾,此时怎么带的动消防负荷?答:保证负荷的回路上,除设置上述欠压外脱扣外,还须设置分励脱扣,以便由火灾信号来脱扣此时的保证负荷。

回复

相关推荐

APP内打开