昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?大家在设计中是如何考虑的?
昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?
检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电
低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?
大家在设计中是如何考虑的?
12楼
以下是引用yukanlee在2004-7-27 16:37:00的发言:
楼主所说的欠压(或失压)脱扣我认为是防止带负荷合闸而配置的。
我也是这样认为的。是不是它低压柜里只安装了闸刀?
那究竟失压脱扣是用在什么场合呢? 我接触过行车的开关人家厂家配过来的开关就设置了失压脱扣与缺相保护。
回复
13楼
据我了解不少城市的新上小区都已不上失压保护了。目的就是怕停电后恢复麻烦。
任何保护都有代价的。其中得失需衡量
回复
14楼
大家混淆了两个概念,欠压保护和失压保护。
欠压保护主要用于电动机的保护,当输入电压低于额定值,称为欠电压,欠压时由于电动机输出功率不变,因此输入电流就会增加,电压越低电流越大,直至电动机堵转,电机会因为电流过大而烧毁,因此要欠压保护。是电压不足需要值时保护。
失压是电网因为某种原因短时断电,比如闪电、短路等情况,断电时间很短,然后恢复供电,如果没有保护,在恢复供电时,所有设备会同时启动,引起线路过载。因此也要避免。
但是失压保护一定要注意使用,有时候有重要重要负荷时,不能随便切断电源。
回复
15楼
失压脱扣和欠压脱扣是同样的,只是说法不一样,一般说成失压脱扣,原理很简单,当电网电压降到某一个值的时候,脱扣器动作(也是电磁原理)脱扣。至于都能用在什么场合,请大家讨论!我知道的有:需要防止自起动的电动机需要装设,好象在联络处也可以用来达到自锁的目的(这点不太肯定)。还有我认为可以用在有备用电源的系统(当需要自动投入时),备用电源只供给一二级负荷,三级负荷装有欠压脱扣,正常断电时脱扣。
回复
16楼
我一般都不装这个东西,
1.我认为如果突然恢复供电时怕线路过载,是没有必要的,低压侧不是有断路器嘛,如果真的过载,断路器都会动作的,不需要欠压脱扣这种切除负荷的方式。如果没有过载,就可以保持供电了,这个从供电可靠性和连续性来讲,能保证有更长的供电时间。
2.如果担心会损坏低压设备,那就可笑了。如果怕设备被损坏,就不是把欠压脱扣装在变压器这里了,应该装在设备电源进线的地方,这才满足断路器切除负荷的“准确性”要求~,而且又不是所有的设备都怕突然恢复供电时会损坏。
回复
17楼
以下是引用bigshoes在2004-7-28 17:08:00的发言:
我一般都不装这个东西,
在电动机保护的时候有的是需要装设失压脱扣的,有工艺上的要求。
回复
18楼
双电源分段被自投时最好要带失压脱扣,但大部分电工为省事都把失压脱扣拆了,很危险!我推荐厂家成套备自投装置,可以很自动化,可靠,电工就不拆了。可是就没人用,又有推介费,你要吗,13812347000
回复
19楼
装这东西没什么必要,把简单的事情复杂化了,有画蛇添足的嫌疑。
回复
20楼
以下是引用zlbsyx2002820在2004-7-28 18:17:00的发言:
电动机一般通过按钮-接触器控制,不会自启动吧?
连续运行的电动机在电压过低(或者停电)时会停车,而当电压恢复正常时就会重新启动。
回复
21楼
以下是引用残剑飞雪在2004-7-28 18:54:00的发言:
装这东西没什么必要,把简单的事情复杂化了,有画蛇添足的嫌疑。
同意这位兄弟的观点!!
个人认为:小区照明回路就不要上了,添麻烦!!
电机保护不在上述范围。
回复