风机控制箱进线可以是四芯电缆吗?
sunnyji_1982
2007年04月25日 23:14:14
只看楼主

如题

如题
免费打赏
sunnyji_1982
2007年04月25日 23:14:59
2楼
请高手指教
回复
lggufei
2007年04月26日 09:54:12
3楼
室内必须是TN-S系统.
所以如果你的风机和室内配电系统一个接地系统,应为5芯.
回复
ufo_516
2007年12月07日 19:40:46
4楼
人才济济,学习了~!
回复
zzhspeed
2007年12月07日 21:32:36
5楼
如果是纯三相风机,而且配电箱保证不带单相负载的话。可以
回复
demon_flash
2008年07月21日 10:29:44
6楼
同意5楼高手意见:handshake
回复
feilong8103
2008年07月23日 22:25:02
7楼
控制箱上的指示灯有380V的吗?控制箱电源进线不要零线行不行
回复
sanm_lj
2008年07月23日 22:43:02
8楼
二次回路决定是否要N线
回复
mao000520
2008年08月27日 16:41:15
9楼
可以,如果2次回路采用380V控制方式,则4芯即可
回复
爱芳的日子
2008年08月28日 05:43:49
10楼
N线+PE配合,一般要5根的
回复
hsdxyz
2008年08月28日 11:21:39
11楼
可以的,但比较少这种做法。