请问大家什么情况下喷淋头上下双喷
shuhuiisme
Lv.2
2007年04月25日 11:26:17
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问大家什么情况下喷淋头上下双喷
请问大家什么情况下喷淋头上下双喷
免费打赏
2003gxy
2007年04月26日 15:48:06
12楼
吊顶大于0.8m,还要有可燃物,需要设置喷头。实际上现在吊顶内风管的保温层和电缆的保护封闭材料均是不燃或难燃的,因此可以不做。
回复
fangwei123456
2007年04月26日 16:33:23
13楼
800焖顶内有可燃物设计上喷,吊顶加装饰板下喷,1.2米以上梁,风管,排管等下部下喷,上部上喷
回复
njy1980
2007年04月26日 21:01:07
14楼
这个确实理解 比较困难 ,但是临界附近我觉得应该设上下喷
回复
hexiuhua
2007年04月27日 09:49:14
15楼
顶一下
回复
ljq.304678
2007年04月27日 10:17:17
16楼
同意13楼的看法呀!规范上也有呀
回复
shuhuiisme
2007年04月28日 10:52:15
17楼
谢谢各位!
回复
ruby_gsj
2007年05月11日 14:28:58
18楼
6楼的图。现在消防上已经不允许加集热罩了
回复
上一页
相关推荐
关于消防喷淋头,你不得不知道的几件事!
防雷减灾
2022-04-06 22:34:25
寒潮来袭!怎么预防喷淋头结冰破裂?
建筑给排水
2021-01-11 09:09:16
消火栓与喷淋头安装的实例解读,大家的工地做对了吗?
建筑消防给水
2020-11-05 13:40:18
消火栓与喷淋头如何安装才规范?
建筑消防给水
2020-10-20 14:55:24
消火栓与喷淋头如何安装才规范?一文总结!
建筑消防给水
2020-08-04 10:59:41
消防喷淋头15更换堵头的方法是什么,金属吊顶工艺施工程序?
土建工程造价
2020-06-23 11:26:44
消火栓与喷淋头安装解析,这样做不会出问题!
建筑消防给水
2019-04-16 09:22:58
喷淋头和水管画完,计算喷淋管径全部显示DN25
天正给排水
2018-06-25 17:33:36
消防自动水喷淋的喷淋头距离照明灯的距离是多少
给排水工程施工
2018-03-09 18:12:27
调整喷淋头位置,应如何计价,求大神指点
安装工程造价
2017-09-12 15:57:07
这种是什么喷淋头,有什么作用
建筑消防给水
2017-06-15 16:29:09
机械车位喷淋头高度应如何确定?
建筑消防给水
2017-06-02 16:26:06
油烟泄爆处是否需要布置喷淋头?
建筑给排水
2017-04-07 16:33:21
自动喷淋头的布置有什么技巧?
建筑消防给水
2017-03-02 11:44:22
消防喷淋系统在什么情况下喷淋头需要增加集热罩?
建筑消防给水
2016-11-22 14:39:07
【给排水施工点36#】温馨提示!寒潮即将来袭,如何预防喷淋头结冰破裂?
建筑消防给水
2016-11-07 16:50:35
原先上喷的喷淋头现在要二次装修要做下喷该怎么做?
建筑消防给水
2016-10-11 10:59:39
【规范与问答】消防喷淋头的布置及消防喷淋头的问答
建筑消防给水
2016-08-12 13:30:41
【专家问答】消防喷淋头的布置及消防喷淋头的规范
建筑消防给水
2016-07-25 16:25:37
消防喷淋头的工作原理及慢镜头观看
建筑消防给水
2016-07-14 20:39:44
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开