消防喷头在初期火灾扑救中作用很大,能挽救财产、降低火灾造成的损失,也能争取更多的救援时间。几乎无处不在的它们,已经有效保护了数万栋建筑!伙伴们,你们周围的公共场所都有按规安装吗?
消防喷头种类繁多,还在头疼选择哪款吗?
01
产品说明
洒水喷头是在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾 信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。洒水喷头和报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件, 以及管道、供水设施等组成自动喷水灭火系统。广泛使用于 各类民用建筑、 厂房、仓库 场所。
02
规格型号及技术参数
玻璃球洒水喷头(标准覆盖面积洒水喷头)
下垂型
型号 |
T-ZSTX 15-68℃ |
T-ZSTX 15-93℃ |
T-ZSTX 20-68℃ |
灵敏度 |
特殊响应 |
特殊响应 |
特殊响应 |
公称动作温度 |
68℃ |
93℃ |
68℃ |
动作原件 |
玻璃球Φ5 |
玻璃球Φ5 |
玻璃球Φ5 |
流量系数 |
K80 |
K80 |
K115 |
接口螺纹 |
R 2 1/2 |
R 2 1/2 |
R 2 3/4 |
最高环境温度 |
38℃ |
63℃ |
38℃ |
直立型
型号 |
K-ZSTZ 15-68℃ |
RC T-ZSTZ 15-79℃ |
K-ZSTZ 20-68℃ |
灵敏度 |
特殊响应 |
特殊响应 |
快速响应 |
公称动作温度 |
68℃ |
79℃ |
68℃ |
动作原件 |
玻璃球Φ5 |
玻璃球Φ5 |
玻璃球Φ3 |
流量系数 |
K80 |
K80 |
K115 |
接口螺纹 |
R 2 1/2 |
R 2 1/2 |
R 2 3/4 |
最高环境温度 |
38℃ |
49℃ |
38℃ |
边墙型
型号 |
T-ZSTBS 15-68℃ |
T-ZSTBS 20-68℃ |
K-ZSTBS 20-68℃ |
灵敏度 |
特殊响应 |
特殊响应 |
快速响应 |
公称动作温度 |
68℃ |
68℃ |
68℃ |
动作原件 |
玻璃球Φ5 |
玻璃球Φ3 |
玻璃球Φ3 |
流量系数 |
K80 |
K115 |
K115 |
接口螺纹 |
R 2 1/2 |
R 2 3/4 |
R 2 3/4 |
最高环境温度 |
38℃ |
38℃ |
38℃ |
干式洒水喷头(标准覆盖面积洒水喷头)
型号 |
T-ZSTGX 15-68℃ |
K-ZSTGX 15-68℃ |
灵敏度 |
特殊响应 |
快速响应 |
公称动作温度 |
68℃ |
68℃ |
动作原件 |
玻璃球Φ5 |
玻璃球Φ3 |
流量系数 |
K80 |
K80 |
接口螺纹 |
R 2 1 |
R 2 1 |
最高环境温度 |
38℃ |
38℃ |
易熔合金喷头(标准覆盖面积洒水喷头)
下垂型
型号 |
Y ZSTX 15-72℃ |
RC Y ZSTX 20-74℃ |
灵敏度 |
标准响应 |
标准响应 |
公称动作温度 |
72℃ |
74℃ |
动作原件 |
易熔合金 |
玻璃球Φ3 |
流量系数 |
K80 |
K115 |
接口螺纹 |
R 2 1/2 |
R 2 3/4 |
最高环境温度 |
42℃ |
44℃ |
直立型
型号 |
Y ZSTZ 15-72℃ |
RC Y ZSTZ 20-74℃ |
灵敏度 |
标准响应 |
标准响应 |
公称动作温度 |
72℃ |
74℃ |
动作原件 |
易熔合金 |
玻璃球Φ3 |
流量系数 |
K80 |
K115 |
接口螺纹 |
R 2 1/2 |
R 2 3/4 |
最高环境温度 |
42℃ |
44℃ |
边墙型
型号 |
Y ZSTBZ 15-72℃ |
RC Y ZSTBZ 20-74℃ |
灵敏度 |
标准响应 |
标准响应 |
公称动作温度 |
72℃ |
74℃ |
动作原件 |
易熔合金 |
玻璃球Φ3 |
流量系数 |
K80 |
K115 |
接口螺纹 |
R 2 1/2 |
R 2 3/4 |
最高环境温度 |
42℃ |
44℃ |
隐蔽型洒水喷头(标准覆盖面积洒水喷头)
型号 |
ZSTDY 15-68℃ |
RC ZSTDY 15-93℃ |
K-ZSTDY 15-68℃ |
KY ZSTDY 15-68℃ |
灵敏度 |
特殊响应 |
特殊响应 |
快速响应 |
快速响应 |
公称动作温度 |
68℃ |
93℃ |
68℃ |
68℃ |
动作原件 |
玻璃球Φ5 |
玻璃球Φ5 |
玻璃球Φ3 |
易熔合金片 |
流量系数 |
K80 |
K80 |
K80 |
K80 |
接口螺纹 |
R 2 1/2 |
R 2 1/2 |
R 2 1/2 |
R 2 1/2 |
最高环境温度 |
38℃ |
63℃ |
38℃ |
38℃ |
扩大覆盖面积洒水喷头
型号 |
QR-EC-HSW115-68℃ |
灵敏度 |
快速响应 |
公称动作温度 |
68℃ |
动作原件 |
玻璃球Φ3 |
流量系数 |
K115 |
接口螺纹 |
R 2 3/4 |
最高环境温度 |
38℃ |
03
结构及工作原理
洒水喷头由框架、动作元件、密封元件、球座、紧定螺钉和溅水盘、固 定胶等组成。
洒水喷头准备工作状态下,其动作元件承受一定的设计载荷,使喷头处于密封状态,当发生火灾时,环境温度升高到达喷头公称动作温度范围,喷头 动作元件脱落,球座被水冲开,喷头开始喷水灭火。
04
使用说明
喷头安装前必须对所有安装人员进行安装培训;
.喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行;
喷头在安装前必须开箱检查,排除运输损伤;
严禁将喷头安装在短立管上堆放、搬运;
喷头安装必须使用我公司提供的专用扳手,扳手开口只能咬合在基座上,喷头的最大安装扭力不得大于20 N·m;
喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性 涂层;
喷头安装后应仔细检查喷头,发现喷头的框架、溅水盘产生变形或释放元 件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换;
喷头生产年代详见喷头溅水盘上的标记。
05
注意事项
喷头其最高环境温度宜低于公称动作温度30℃,夏季应做好防暑降温措施;
装有闭式喷头的管网内压力水不得结冰,结冰将会导致喷头损坏或误喷;
洒水喷头安装后螺纹处与管道必须留有3mm~5mm的间隙;
干式洒水喷头应使用管钳夹在外接管上安装。
06
保养维修
每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现喷头溅水盘、框架、 感温元件等变形的应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。