2楼
下边有吊顶,保护下边用下喷;上边有梁,保护吊顶上,用上喷。
回复
3楼
有吊顶时,上部空大于规定的,应该加设上喷,
上下喷同时使用情况在地下室出现的情况较多,你可以查一下相关规定
回复
4楼
净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头
回复
5楼
吊顶内高度大于800MM而且吊顶内材料是可燃须设上下喷,规范里有要求的!
回复
6楼
通风管道的宽度大于1.2M时,通风管道的上、下部位设上下喷。
附:通风管道的下喷照片
回复
7楼
我的理解是:
1:无吊顶时采用上喷头,例如地下汽车库;
2:有吊顶,但是吊顶距离顶板小于0.8米时采用下喷头;
3:有吊顶,但是吊顶距离顶板大于等于0.8米时采用上下喷头。
回复
8楼
其实基本上大多数的吊顶都是符合大于0.8m的条件,但是基本都是不设置的,我看规范中的解释是,吊顶中净空0.8,还要有可燃物(好像里面很难界定,现在都号称阻燃或不然材料),还要是有时间无人停留的场所。而且现在包括消防支队都不管这个的。
回复
9楼
如果是洁净室的话,就是保护FFU了,电缆等都是阻燃材料的
回复
10楼
这个规范里说的也不是很清楚,但消防审核基本上不管这条.
回复
11楼
我同意这一条规定大于800毫米,的闷顶需加设上喷
回复