请问大家什么情况下喷淋头上下双喷

请问大家什么情况下喷淋头上下双喷
免费打赏
jjplj
2007年04月25日 13:19:23
2楼
下边有吊顶,保护下边用下喷;上边有梁,保护吊顶上,用上喷。
回复
q.t.tonghua
2007年04月25日 16:57:35
3楼
有吊顶时,上部空大于规定的,应该加设上喷,
上下喷同时使用情况在地下室出现的情况较多,你可以查一下相关规定
回复
yanglan
2007年04月25日 17:35:08
4楼
净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头
回复
didosmile
2007年04月25日 18:09:02
5楼
吊顶内高度大于800MM而且吊顶内材料是可燃须设上下喷,规范里有要求的!
回复
tfxf123
2007年04月25日 20:29:37
6楼
通风管道的宽度大于1.2M时,通风管道的上、下部位设上下喷。

附:通风管道的下喷照片
回复
wp63
2007年04月26日 01:35:29
7楼
我的理解是:
1:无吊顶时采用上喷头,例如地下汽车库;
2:有吊顶,但是吊顶距离顶板小于0.8米时采用下喷头;
3:有吊顶,但是吊顶距离顶板大于等于0.8米时采用上下喷头。

不想走路的猫:大于等于0.8米,且有可燃物才设上下喷吧

回复
rawotto
2007年04月26日 08:58:02
8楼
其实基本上大多数的吊顶都是符合大于0.8m的条件,但是基本都是不设置的,我看规范中的解释是,吊顶中净空0.8,还要有可燃物(好像里面很难界定,现在都号称阻燃或不然材料),还要是有时间无人停留的场所。而且现在包括消防支队都不管这个的。
回复
jjplj
2007年04月26日 09:20:18
9楼
如果是洁净室的话,就是保护FFU了,电缆等都是阻燃材料的
回复
duanrc8419
2007年04月26日 11:35:27
10楼
这个规范里说的也不是很清楚,但消防审核基本上不管这条.
回复
liuxiancong2006
2007年04月26日 14:33:20
11楼
我同意这一条规定大于800毫米,的闷顶需加设上喷
回复