因为系统压力很高、所以稳压泵的扬程为110m了,这个时候是否要采取一些防水锤的措施?我刚在论坛上看,传统的防水锤的措施也就是加多功能控制阀、泄压安全阀、气压罐等,现在配套使用的安全阀、气压罐是否能有作用?
因为系统压力很高、所以稳压泵的扬程为110m了,这个时候是否要采取一些防水锤的措施?我刚在论坛上看,传统的防水锤的措施也就是加多功能控制阀、泄压安全阀、气压罐等,现在配套使用的安全阀、气压罐是否能有作用?
2楼
不需要
回复
3楼
总水管上加水锤消除器。
回复
4楼
我认为是可以的,
上海地方规范说的是系统工作压力超过1.0MPa时要考虑泄压装置。
我一般的做法是在在泵的出水总管上装泄压阀,水流返回到水池中
回复
5楼
加一个100升的稳压罐就能起到很好的作用,也比较经济.
回复
6楼
在泵房里水泵出水管加泄压阀,水流回水池
回复
7楼
需要的,
回复
8楼
要的,在主管上加
回复
9楼
出水总管已经设了安全泄压阀,FM工程师仍然提出了这个问题。
回复
10楼
安全泄压阀和水锤消除器是两码子事啊,都要加。
回复
11楼
是啊!功能都不一样,怎样相提并论.