请教关于独立避雷针的设计问题!
dugu007jiams
2007年04月25日 00:18:28
只看楼主

我目前遇到一个110KV变电站的设计,其中设计将1基25米独立避雷针摆放在进站道路侧,虽然其地网与全站接地网的距离满足3米的距离,但是独立避雷针的接地极正在道路正下方,不符合距离人行道路不得小于3米的规定,现设计同意道路采取卵石土和沥青混领土的处理措施,但是我记得好像有一个雷击是独立避雷针的安全区域是8米以上的安全规程规定,不知哪位仁兄手头有这种规程,麻烦提供一下文号或电子版!

我目前遇到一个110KV变电站的设计,其中设计将1基25米独立避雷针摆放在进站道路侧,虽然其地网与全站接地网的距离满足3米的距离,但是独立避雷针的接地极正在道路正下方,不符合距离人行道路不得小于3米的规定,现设计同意道路采取卵石土和沥青混领土的处理措施,但是我记得好像有一个雷击是独立避雷针的安全区域是8米以上的安全规程规定,不知哪位仁兄手头有这种规程,麻烦提供一下文号或电子版!
免费打赏
dugu007jiams
2007年05月02日 11:07:29
2楼
这个问题已经解决:首先,这个设计违反设计规程里的要求--独立避雷针不应设置在人员经常通行区域;然后,根据电业安全工作规程(DL408-91)第15条规定--高压设备发生接地故障时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近8米以内!
发布此帖子的意图是希望各位电气设计人员要牢记规程,千万不可再次发生此类错误!
回复
yankemin
2007年05月03日 18:43:13
3楼
GB50169-2006第3.5.1第5条 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3米,当小于3米时,应采取均压措施或卵石或沥青地面。已经敷设了,应该可以了吧。请问最后你们怎么整改的?是否应同时考虑两条?
回复
dugu007jiams
2007年05月07日 02:39:30
4楼
设计已出变更,采取卵石土和沥青地面的双重措施;但是离我们和业主的最终目的相差甚远,本来是希望设计将此避雷针迁走或改至构架顶,由于设计的坚持,所以最后只能互相退让!
回复
alucard_lee
2007年05月24日 10:53:50
5楼
采取均压措施后,实测接地电阻满足要求应该就行了吧?
回复
dugu007jiams
2007年06月08日 23:27:15
6楼
接地电阻与其无关,主要是考虑是在避雷针发生雷击时在8米范围内跨步电压对运行人员的伤害!
回复
cmlhjcfs
2007年06月12日 23:31:37
7楼
有参考价值!
回复
xjy0789
2007年06月18日 23:05:43
8楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开