关于钢筋移位
konggu21
konggu21 Lv.4
2007年04月24日 22:14:40
只看楼主

最近工程施工越来越严格了,今天甲方因为柱子的钢筋单侧偏移35mm,要求我们施工方将柱子拆除重做,请问,有没有什么证据可以让甲方闭嘴,我个人认为,柱钢筋单侧偏移35mm应该可以调整,不应划在质量事故中而将整个柱子拆掉。

最近工程施工越来越严格了,今天甲方因为柱子的钢筋单侧偏移35mm,要求我们施工方将柱子拆除重做,请问,有没有什么证据可以让甲方闭嘴,我个人认为,柱钢筋单侧偏移35mm应该可以调整,不应划在质量事故中而将整个柱子拆掉。
免费打赏
lhj_028725
2007年04月24日 22:43:01
2楼
我觉得你的要求可能办不到,因为你的钢筋移位已经超出了规范允许的范围了.你想调,但是怎么调,你想到好办法了吗?
回复
konggu21
2007年04月24日 23:10:16
3楼
钢筋位移在超出规范要求之后,我以前的做法是,将钢筋做1\6弯,如果还不满足要求的话,钢筋打弯后,在钢筋的根部按搭接倍数插入一根钢筋,做一个搭接。 以前这种做法,监理一般会同意,甲方也没有什么意见,可是现在的甲方就是不同意。
回复
hljqghjz@co163
2007年06月10日 17:53:36
4楼
而要拿出国家的整改规范才能使人信服。
回复
guanwang
2007年06月10日 18:44:17
5楼
你现在没有有说服力的根据
甲方坚持的却有根据
超范围太大
回复
hx6139
2007年06月11日 10:12:51
6楼
搞的还挺严谨。我们小地方睁一只眼闭一只眼就过去了!!
回复
lgyhk
2007年06月11日 10:27:00
7楼
关键是超出允许误差标准太多了.所以要让你们砸掉重做了.试想,如果仅仅是5mm,在允许范围内,估计所有人都会睁一眼闭一眼了.
回复
long13lpy
2007年06月11日 10:57:09
8楼
超过允许偏差的2.5倍就是严重缺陷了.甲方的要求不算过份!
回复
huayingxiong001
2007年06月11日 15:50:30
9楼
偏位是大了点,但一般不会要求拆除,和设计方商量采取补救的方法,在和甲方搞好关系。ok
工地上这些事多来兮,搞好关系很重要,否则。。。。。。
回复
jianghull
2007年06月11日 16:14:16
10楼
一\按照安全实用角度处理原则,应该按以下步骤执行:
1\判断是否满足使用要求,是可以继续使用,否见2;
2\判断是否可以通过设计调整或加固等措施达到使用要求,是可以继续使用,否见3;
3\均无法满足,和建设\设计方协商处理方法.
二\当然处理过程应该考虑经济问题,比如处理费用大过返工费用,当然还是直接返工的好
三\考虑其它因素,诸如合同要求,样板,评优,社会影响等等
从你的描述无法直接判断柱钢筋单侧偏移35mm是否影响后期使用,不过建设单位要求严格始终不是坏事
只要他不是为了“吃喝卡拿要”,我觉得还是应该支持他的决定的!
回复
suifeng666_2
2007年06月11日 16:30:40
11楼
我认为甲方的要求不过分,主要是超出验收规范要求太多。
不过主要看他出发点是什么!
我们都是搞建筑的,如果真的是为了工程质量安全,还是要按他的要求处理。
如果是别的就另当别论了。
回复