是不是所有的消防用负荷都必须至少按二级负荷来设计配电?
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2004年07月20日 22:35:37
只看楼主

经常遇到这样的情况,给排水专业在一栋普通的住宅楼顶设有消防用稳压泵,该稳压泵电源是否必须按至少双回路考虑?整栋住宅只有它可能是二级负荷,且其功率很小,只有1.1kW,为这一台设备专设双回路供电合理吗?

经常遇到这样的情况,给排水专业在一栋普通的住宅楼顶设有消防用稳压泵,该稳压泵电源是否必须按至少双回路考虑?整栋住宅只有它可能是二级负荷,且其功率很小,只有1.1kW,为这一台设备专设双回路供电合理吗?
免费打赏
城市边缘
2004年07月23日 09:02:00
12楼
以下是引用ll504在2004-7-23 8:53:00的发言:

"三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备"


提问:具体的供电要求是什么?


现有一50米以上的高层建筑,消防属一级负荷,市网双路,自动投切开关(切换时间不少于2秒)是否已满足要求???


“提问:具体的供电要求是什么?”指市政不能提供两个独立电源,所以“应设自备发电设备”。如果你的“市网双路”能够满足“两个独立电源的要求”就可以。“两个独立电源”指1,来自不同发电厂;2,来自不同区域变电所。3,一路市电,一路自备发电。

回复
tsf10127
2007年10月23日 10:09:03
13楼

虽然是三级负荷但是同时又是消防负荷,消防负荷要求必须双电源供电末端切换呀!
回复
huanghesheng
2007年10月23日 12:33:53
14楼


消防三级负荷,要求双回路(引自不同的变压器,1路高压)供电末端切换,不是双电源(需两路高压),详见建筑设计防火规范的条文说明。
回复
tsf10127
2007年10月25日 11:11:27
15楼

哪个版本的建筑设计防火规范里面有这个条文说明,我怎么没找到能具体点吗?
回复
tsf10127
2007年10月25日 11:21:09
16楼
规范上是对是说有条件的设置两台变压器,假设就一台变压器怎么办呢?
回复
ontimewhq
2007年10月25日 11:25:17
17楼
规范上写得相当清楚了,一、二、三级都可能,主要看室外消火栓用水量!
楼上都贴出来了!
回复
songhui28me
2007年10月25日 15:36:38
18楼
就是呀,建筑设计防火规范里写的挺明白的,消防用电设备可以为一级负荷,也可为二,三级负荷,由建筑物的类别和室外消防用水量来确定。
回复
tsf10127
2008年05月14日 18:47:56
19楼
D
回复
c283434618
2008年05月14日 20:19:21
20楼
回复
along770319
2008年05月15日 09:03:20
21楼
稳妥起见,消防负荷还是要采用双回路供电更加稳当.
回复

相关推荐

APP内打开