经常遇到这样的情况,给排水专业在一栋普通的住宅楼顶设有消防用稳压泵,该稳压泵电源是否必须按至少双回路考虑?整栋住宅只有它可能是二级负荷,且其功率很小,只有1.1kW,为这一台设备专设双回路供电合理吗?
经常遇到这样的情况,给排水专业在一栋普通的住宅楼顶设有消防用稳压泵,该稳压泵电源是否必须按至少双回路考虑?整栋住宅只有它可能是二级负荷,且其功率很小,只有1.1kW,为这一台设备专设双回路供电合理吗?
三级负荷也有双电源?
按低规没有这种要求的,应该就是一路单独电源就可以的
可参看我以前发的帖“三级负荷也要双电源供电的例子”,我把这个帖顶上来了。
建筑设计防火规范(修订本)GBJ 16-87
第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:
一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;
二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:
1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;
2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;
3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。
三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;
四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。
为一台1.1kW的稳压泵提供双回路经济合理吗?既然是三级负荷,就没有必要双回路.本人之所以提出此问题,是希望哪位仁兄/美眉能够给一个肯定的答复.我只是感到疑问.
"三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备"
提问:具体的供电要求是什么?
现有一50米以上的高层建筑,消防属一级负荷,市网双路,自动投切开关(切换时间不少于2秒)是否已满足要求???