是不是所有的消防用负荷都必须至少按二级负荷来设计配电?
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2004年07月20日 22:35:37
只看楼主

经常遇到这样的情况,给排水专业在一栋普通的住宅楼顶设有消防用稳压泵,该稳压泵电源是否必须按至少双回路考虑?整栋住宅只有它可能是二级负荷,且其功率很小,只有1.1kW,为这一台设备专设双回路供电合理吗?

经常遇到这样的情况,给排水专业在一栋普通的住宅楼顶设有消防用稳压泵,该稳压泵电源是否必须按至少双回路考虑?整栋住宅只有它可能是二级负荷,且其功率很小,只有1.1kW,为这一台设备专设双回路供电合理吗?
免费打赏
csqzgh
2004年07月20日 23:03:00
2楼
有可能是三级负荷,要根据室外消防水量来定几级负荷(多层),但按相应规范应双电源或双回路供电。可以看我以前发的帖子“三级负荷也要双电源供电的例子”,许多朋友都发表的看法。
回复
笑看人生69
2004年07月21日 07:44:00
3楼
三级负荷有规定要双电源供电吗?哪一个规范有说明?
回复
hitwb
2004年07月21日 13:24:00
4楼

三级负荷也有双电源?

按低规没有这种要求的,应该就是一路单独电源就可以的

回复
csqzgh
2004年07月21日 22:09:00
5楼
以下是引用hitwb在2004-7-21 13:24:00的发言:

三级负荷也有双电源?


按低规没有这种要求的,应该就是一路单独电源就可以的



可参看我以前发的帖“三级负荷也要双电源供电的例子”,我把这个帖顶上来了。


回复
城市边缘
2004年07月22日 14:17:00
6楼
消防的低规里面有比较详细的说明。
回复
现场电工
2004年07月22日 15:57:00
7楼
我也想知道这个问题啊!
回复
why_cool
2004年07月22日 16:01:00
8楼

建筑设计防火规范(修订本)GBJ 16-87

第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:

一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;

二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:

1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;

2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;

3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。

三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;

除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。

回复
zzdlm_cn
2004年07月22日 21:37:00
9楼

为一台1.1kW的稳压泵提供双回路经济合理吗?既然是三级负荷,就没有必要双回路.本人之所以提出此问题,是希望哪位仁兄/美眉能够给一个肯定的答复.我只是感到疑问.

回复
城市边缘
2004年07月22日 21:41:00
10楼
既是三级负荷就按三级负荷的供电要求供电,而三级负荷对供电是没有特殊要求的,所以不必要双回路。(双回路是二级负荷的要求)
回复
ll504
2004年07月23日 08:53:00
11楼

"三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备"

提问:具体的供电要求是什么?

现有一50米以上的高层建筑,消防属一级负荷,市网双路,自动投切开关(切换时间不少于2秒)是否已满足要求???

回复