什么情况下需要设置双出口消火栓,具体有哪些规定?
lxiaohui82
lxiaohui82 Lv.7
2007年04月24日 13:05:57
只看楼主

什么情况下需要设置双出口消火栓,具体有哪些规定?

什么情况下需要设置双出口消火栓,具体有哪些规定?
jjplj
2007年04月24日 14:01:44
2楼
看建规8.4.3第一条
回复
jinhui020222205
2007年04月24日 14:03:06
3楼
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
回复
wewqe1234
2007年04月24日 15:26:04
4楼
在任何火灾条件下,均可使用室内消火栓进行灭火,当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻的消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任和部位,除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓
回复
gpechj02
2007年04月24日 17:22:54
5楼
你的问题应该这样问:“什么情况下能使用双出口消火栓。”
出于安全的考虑,有条件的建筑最好不要做这种消火栓。如果有困难,按规范规定的适用场所设置。
回复
lxiaohui82
2007年04月24日 22:21:26
6楼
谢谢大家,答复的都挺不错的,呵呵!
回复
tianang_2001
2007年04月25日 08:23:29
7楼
感觉自己还是没搞懂!!!你们说的是不是其中的部分规定
回复
hubeixp
2007年04月25日 14:52:01
8楼
三楼说的很全面了
回复

相关推荐

APP内打开