至今为止设计施工的最靓的机房
emmas
emmas Lv.6
2007年04月23日 22:24:50
来自于工地图片
只看楼主

2003年施工完成.主机为3台常青树+1台30HXC.

2003年施工完成.主机为3台常青树+1台30HXC.

1177338284279.JPG


1177338284455.JPG

免费打赏
emmas
2007年05月27日 22:37:15
12楼
如果大家玩过音箱,应该知道音箱避震的方式与开利主机的避震方式如出一辙,至于老学究们遗传下来的二次灌浆综合症,大概是布尔什维克老师在教弟子的时候故意下的套吧!
一个合格的工程师,在作业指导时,能够精确定位是基本要求.沿用至今的二次灌浆+锚固或拉筋是一个偷懒的方法.
回复
lihe134
2007年05月28日 08:11:55
13楼
干净,整齐!
回复
abbsmm
2007年05月28日 13:21:58
14楼
最靓的机房!!确实好看。冷却塔布置有些问题(进风面间距过小)。
回复
runlion
2007年05月28日 13:30:53
15楼
舍得花银子,台湾人有这么大方
回复
vincent_nk
2007年05月28日 14:42:07
16楼
我们的专业是技术,而不是艺术。光好看没用,关键是好用。
你的照片都是远景,给外行看看确实可以有个感性的认识,但是内行看不出什么。
设计要看系统的好坏,而不是色彩靓不靓。
例如你说有干盘管,关键的中温水系统呢?
回复
herenchu
2007年05月28日 18:55:41
17楼
最靓的机房,没有看见呢,图片在哪??? 多多弄几张来看看!!!
回复
emmas
2007年05月28日 21:39:42
18楼
回19楼:做的好未必造价高.以本工程为例,1800USRT结算总价也不过900多万(不含主机),包括风水设备江森DDC自控.
至于所谓的关键中温水,有一种水温为12度的水......
回复
silvero
2007年05月28日 23:10:24
19楼
至少发现了一个问题,冷却塔之间挨得太近,进风距离不够
回复
vincent_nk
2007年05月29日 19:23:04
20楼

你认为dc可以用12度吗?
回复
emmas
2007年05月29日 22:19:13
21楼
还有一种东东叫混合水泵......以及比例三通阀...... 楼上的满意了?
达索说过,好看的飞机一定是一架好飞机,而我则经常教育我的工人:按图施工做出来不叫水平,要施工的漂亮才叫有水平!