至今为止设计施工的最靓的机房
emmas
emmas Lv.6
2007年04月23日 22:24:50
来自于工地图片
只看楼主

2003年施工完成.主机为3台常青树+1台30HXC.

2003年施工完成.主机为3台常青树+1台30HXC.

1177338284279.JPG


1177338284455.JPG

emmas
2007年04月23日 22:30:53
2楼
冷却塔
回复
emmas
2007年04月23日 22:44:21
3楼
冷却塔
回复
milan123_2003
2007年04月24日 11:52:44
4楼
不错!
回复
hxd19811001
2007年04月25日 16:25:55
5楼
整洁,一目了然,做得相当漂亮!就看到的来说,可以去拿奖了!
回复
逝水流年
2007年05月13日 22:13:57
6楼
不错的照片好象是净化工程吧,机房地面还做自流坪少见
回复
zys0000
2007年05月26日 22:27:30
7楼
机房整洁干净,只是图片太少了点,细看有些细节处理欠妥,暇不掩瑜,不对之处还请见谅。
1、机组进出口管上,软接头与蝶阀直接相连,欠妥。
2、机组进口管上,没有过滤器,不妥。
3、压力表安装在阀外,不妥。
4、电动阀没看到,请问怎么联动?
5、机组橡胶减振地脚的钢板下面,需要用膨胀水泥填实。
回复
emmas
2007年05月26日 22:54:27
8楼
1.承认
2.镀锌管+旁通管冲洗 无须过滤
3.承认
4.二次泵系统中一次泵与主机一一对应,无须电动阀
5.此钢板上有厂家原配的四个反丝调平螺杆,无须膨胀水泥
回复
zys0000
2007年05月26日 23:35:02
9楼

开利离心机组,以前的19XL,现在的19XR,我已安装过几十台,地脚调平后都需要混凝土灌浆,防止空鼓采用最好用膨胀水泥,还需要将调平螺杆旋出(个人认为没有必要),楼主可以查看开利离心机组的产品样本。
回复
toia
2007年05月27日 09:40:05
10楼
理论上应该是个政府部门的机房..

做的太干净了点...

不过没看懂.... 是否图纸提供下..
回复
hunanzhq
2007年05月27日 20:06:48
11楼
用的是carrier 的主机哦.赫赫
回复