不明白为什么转换层越高,抗震越不利
xsr1633
xsr1633 Lv.3
2007年04月23日 21:52:11
只看楼主

不明白为什么转换层越高,抗震越不利

不明白为什么转换层越高,抗震越不利
免费打赏
munan76
2007年04月27日 12:46:26
2楼
我自己认为转换层和加强层差不多
如果转换层做的很高的,由于转换层的刚度很大
回引起刚度突变
在震害区会引起转换层上下柱发生弯和剪破坏
由于现在还在本科阶段,可能想法不对
回复
z_shyz
2007年06月03日 23:04:30
3楼
转换层较高时,在结构转换层附近的刚度和内力突变较大,易形成薄弱层,对底部大空间剪力墙结构其转换层下部的落地剪力墙及框支结构容易屈服破坏,其上部几层的剪力墙也易破坏,在转换层上下层,框支剪力墙和落地剪力墙的内力突变较大,其转换层位置越高突变越明显,故转换层的位置越高越不利于抗震
回复
lipengwj
2007年06月04日 10:17:26
4楼
转换层下部的刚度比上部的刚度小很多,结构转换层越高,即意味着建筑的下部越柔软,就象一个人长了两条很长的细腿一样。
回复
redyellowblue
2007年11月26日 21:23:26
5楼
不知lz指的是单层的层高还是多层的总高度?个人愚见:如指单层层高时----转换层多为框架结构,而框架结构的抗侧刚度比其他结构(如上部为剪力墙结构)小,如果转换层较高,在水平力的作用下将产生较大的层间位移;同时,转换层较高,反弯点到基础顶面的距离较大,在水平力的作用下柱底部将产生较大的弯矩。如指转换层的总高度那道理就更明显了。
回复
luohongguang811
2007年11月26日 21:48:07
6楼
这个规范的条纹说明就可以参考.
回复
yw610707
2007年11月27日 09:45:40
7楼
转换层位置高时,在其转换层上下附近结构刚度和内力都有较大突变,形成薄弱层,对高地震区的结构抗震不利.
回复
斗士
2007年11月27日 12:45:59
8楼
很多很好的比喻
回复
guanwang
2007年11月27日 14:34:23
9楼
下面给出 多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例 一书中的内容
回复
wjp5091795
2007年11月27日 16:55:51
10楼
这个可以这样理解,转换层高度越高其重心也越高,对抗震当然不利。也就好比大个子没有小个子底盘稳。
个人浅谈,望指教。
回复
zaixing520
2007年11月28日 11:41:03
11楼
易形成薄弱层。所以抗震不利,当转换层越高的时候上部结构的摆动越大,所以转换层的抗震越不利。