电缆敷设中有条YJV-0.6/1KV-4*185+1*95的电缆,经过穿刺线夹分支到七条BV-4*35+1*16的电缆上去,请问这个要怎么套定额啊?怎么算穿刺线夹的个数呢?是按七个算还是按7*5=35个来算?谢谢!!!
电缆敷设中有条YJV-0.6/1KV-4*185+1*95的电缆,经过穿刺线夹分支到七条BV-4*35+1*16的电缆上去,请问这个要怎么套定额啊?怎么算穿刺线夹的个数呢?是按七个算还是按7*5=35个来算?谢谢!!!
22楼
个人意见:按照电缆头算,另加穿刺线夹主材。数量按照分出去的个数,不是按导线根数。这个是上策。下策就是按照导线根数,算铜接线端子,线夹主材另算。
回复
23楼
按电缆头加主材,人工乘一定的系数,深圳03消耗量标准就是这样规定的!
回复
24楼
对施工工艺不了解,我个人认为是这么接线的:
主干电缆YJV-0.6/1KV-4*185+1*95,分支线路4根BV-35+1根BV-16,7条分支线路
剥开主干电缆YJV-0.6/1KV-4*185+1*95外层,然后4根BV-35分别接在4个穿刺线夹上并穿刺固定在4根电缆185内芯上,1根BV-16接在1个穿刺线夹上并穿刺固定在1根电缆95内芯上
1个分支线路用5个穿刺线夹,7条线路共35个线夹
不知本人的理解对不对,请大家指点
回复
25楼
按照七个计算。
回复
26楼
本人都是按压接线端子计算的
回复
27楼
楼上有几位 说对了的,应该按分支数计量,5*7,但是套定额的时候 就主线截面的时候 应分开套。
回复
28楼
35个线夹是对的,一芯5个夹,7分支*5=35个
回复