[求助]竖井电缆布线用有盖桥架还是用无盖的支架
gougou1578
gougou1578 Lv.2
2004年07月15日 15:30:06
只看楼主

3根3x185+2x95;1根3x120+2x70;1根5x35;2根3x50+2x25;2根5x25;2根5x10共11根电缆,另一路与此路完全相同11根电缆,双路供电。

3根3x185+2x95;1根3x120+2x70;1根5x35;2根3x50+2x25;2根5x25;2根5x10


共11根电缆,另一路与此路完全相同11根电缆,双路供电。

免费打赏
雨过天晴
2004年07月15日 15:54:00
2楼

竖井内用无盖支架即可。双回路电缆分别敷设在不同支架上。

回复
sxywmx
2004年07月15日 16:59:00
3楼
以下是引用雨过天晴在2004-7-15 15:54:00的发言:

竖井内用无盖支架即可。双回路电缆分别敷设在不同支架上。



用有盖桥架也可以的,不过还是省一点吧,用支架就可以了。
回复
张日伟
2004年07月15日 18:57:00
4楼
支架在设计上的符号是什么呀?用汉字说支架敷设吗?
回复
ruoranmasm
2004年07月15日 18:57:00
5楼

既然是竖井内,又想省,那就不用桥架罗,一省到底。呵呵

回复
大鼻山
2004年07月15日 19:00:00
6楼
多为梯级桥架,YES
回复
The^boy
2004年07月15日 19:52:00
7楼
喔,,,,发现鼻掌门好像in左哦!!!!!!!!!
回复
天正电气
2004年07月15日 21:45:00
8楼

用带盖的好,跟土建费比起来,这点钱跟本不算什么,除非甲方要求,设计时盖的好!

回复
bigshoes
2004年07月15日 23:32:00
9楼
不提倡带盖,本来那么多电缆,载流量和温升就是个很大的问题了,能不用盖就不用。散热好啊。
回复
sxywmx
2004年07月16日 10:36:00
10楼
以下是引用bigshoes在2004-7-15 23:32:00的发言:
不提倡带盖,本来那么多电缆,载流量和温升就是个很大的问题了,能不用盖就不用。散热好啊。

顶。

回复
gougou1578
2004年07月16日 11:58:00
11楼

如用支架我看《电力工程电缆设计规范》要求电缆之间最少距离35mm