请教各位:0.75KW 三相电机计算电流为何与实际工作电流相差很大?该选用何规格的热继?

请教各位:0.75KW 三相电机计算电流为何与实际工作电流相差很大?该选用何规格的热继?
zbyjxp
2004年07月13日 14:45:00
2楼
一个是实际计算的额定电流,实际的要小。热继电器设定为0.85-1.1之间。
回复
oywb8
2004年07月13日 14:48:00
3楼

是不是工况不同,或是修理过的电机?

热继电器选取同意楼上。

回复
城市边缘
2004年07月13日 14:56:00
4楼
选设备都是按额定电流选的,实际中电流小了很正常,大了热继电器就要起作用。
回复
yukanlee
2004年07月13日 15:01:00
5楼
实际负荷不到额定值,电流当然小了。比如空载时0.75的电机电流应在其额定电流的50%左右或以下。
回复
tianchengf
2004年07月13日 15:38:00
6楼
0.75KW是电机的输出功率,其为视在功率*功率因数*转换效率,视在功率=1.732*电压*电流
回复
xudah
2004年07月13日 18:36:00
7楼

我认为电流应该在1。5A

电机还有功率因素啊

三相电机的额定电流一般为其功率(KW)*2

回复
tang_2007
2007年03月15日 15:41:49
8楼
我认为是1.63A
回复
meigui1000
2007年03月16日 10:36:48
9楼
选用1.25-2.1A的热继电器
回复
daliaozi2005
2007年07月17日 11:18:54
10楼
1.2-1.5