请教各位:0.75KW 三相电机计算电流为何与实际工作电流相差很大?该选用何规格的热继?
请教各位:0.75KW 三相电机计算电流为何与实际工作电流相差很大?该选用何规格的热继?
2楼
一个是实际计算的额定电流,实际的要小。热继电器设定为0.85-1.1之间。
回复
3楼
是不是工况不同,或是修理过的电机?
热继电器选取同意楼上。
回复
4楼
选设备都是按额定电流选的,实际中电流小了很正常,大了热继电器就要起作用。
回复
5楼
实际负荷不到额定值,电流当然小了。比如空载时0.75的电机电流应在其额定电流的50%左右或以下。
回复
6楼
0.75KW是电机的输出功率,其为视在功率*功率因数*转换效率,视在功率=1.732*电压*电流
回复
7楼
我认为电流应该在1。5A
电机还有功率因素啊
三相电机的额定电流一般为其功率(KW)*2
回复
8楼
我认为是1.63A
回复
9楼
选用1.25-2.1A的热继电器
回复
10楼
1.2-1.5
回复