厂房要不要设置自动喷淋
wanan119
wanan119 Lv.2
2007年04月21日 09:20:13
只看楼主

06年新规范的8-5-1条中1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;

06年新规范的8-5-1条中

1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;


其中占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;

(等厂房)这3个字是指所有符合该面积的厂房还是指就是其中的制鞋、制衣、玩具及电子厂?

像很多符合占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的.....朔胶厂,印花厂.手袋厂.皮具厂.运动器材厂.....等很多,要不要做自动喷淋呢?
免费打赏
rawotto
2007年04月21日 10:40:17
2楼
朔胶厂--制鞋
印花厂.手袋厂---制衣

我一般都是看加工物品的类似性,也就是火灾的危险性!

要想规范一一列举,恐怕有难度!
回复
wanan119
2007年04月24日 18:10:49
3楼
很多符合占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的.....朔胶厂,印花厂.手袋厂.皮具厂.运动器材厂.....等很多,要不要做自动喷淋呢?
回复
2003gxy
2007年04月27日 10:20:43
4楼
符合占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的朔胶厂,印花厂.手袋厂.皮具厂.运动器材厂按照规范要求要设喷淋.
回复
思想集大成者
2007年04月28日 13:21:01
5楼
新规范提到了1500平米的厂房 老规范是没有的 所以我认为现在是要设喷淋了 我也找了很多规范什么的 ,但是没找到不设的理由! 我现在手头有个工程也是这样的 我打算设
回复
wanan119
2007年08月10日 20:05:32
6楼
[引用] 2007-04-27 10:20:43.0 第4楼符合占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的朔胶厂,印花厂.手袋厂.皮具厂.运动器材厂按照规范要求要设喷淋.


规范哪里有写啊?你告诉我?
回复
wanan119
2007年08月10日 20:11:04
7楼
[引用] 2007-04-28 13:21:01.0 第5楼新规范提到了1500平米的厂房 老规范是没有的 所以我认为现在是要设喷淋了 我也找了很多规范什么的 ,但是没找到不设的理由! 我现在手头有个工程也是这样的 我打算设

请问你设置的理由!
为什么要把这4种,制鞋、制衣、玩具及电子等厂房指出来,干脆说占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等 :"丙类" 厂房要做好了.
回复
wanan119
2007年08月10日 20:14:45
8楼
[引用] 2007-04-21 10:40:17.0 第2楼朔胶厂--制鞋
印花厂.手袋厂---制衣

我一般都是看加工物品的类似性,也就是火灾的危险性!

要想规范一一列举,恐怕有难度!


你说危险性,怎么规定?
占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房
这句话的问题让人头痛!
建设单位当然为了钱不想做自动喷淋,消防大队为了安全当然让你做.
我们搞消防设计安装的该怎么做?
回复
ziliaoshi_1
2007年08月11日 10:45:05
9楼
规范上不可能将所有的厂房的具体名称都列出来。作为设计施工人员,最重要的是要理解规范的精神,所以厂房的名字并不重要,关键是要看它加工储存物品的性质,也就是火灾危险性,规范规定的面积指标是一个界限,在物品可燃性和“制鞋、制衣、玩具及电子等厂房”相当的厂房,只要达到面积标准,都要按照规范要求设置。
回复
zysswy533442
2007年08月11日 11:10:32
10楼
是需要设的,面积大于了啊