规范配水横管不能超过0.4MP,选的水泵扬程160米,如果在一层就用减压阀减到0.4MP,那上面层的水压怎么满足啊,请高手指教!
规范配水横管不能超过0.4MP,选的水泵扬程160米,如果在一层就用减压阀减到0.4MP,那上面层的水压怎么满足啊,请高手指教!

12楼
不分区,这个系统设数个减压阀都不好用。可请教四楼。我看了他不少贴子,感到不错。
回复
13楼
湿式报警阀控制的喷头,高差不能大于50米,肯定要分区,在每层配水管前设减压孔板.
回复
14楼
你这个情况是要在需要减压的楼层上的分区支管起端减压的,怎么可能一层减压而不管上面几层的减压呢!?看来,楼主是新手!可以多下载一下同行的图纸看看!
回复
15楼
估计楼主不是学水的
回复
16楼
多下载一些同行的图纸看看!要多看、多学!
回复
17楼
人家不懂才问,愿意说就说,不愿意就不说,打击人家干吗,犬儒主义者
回复