自动喷淋系统减压后怎么满足上面几层的压力?
zhangyu163
zhangyu163 Lv.2
2007年04月21日 01:33:26
只看楼主

规范配水横管不能超过0.4MP,选的水泵扬程160米,如果在一层就用减压阀减到0.4MP,那上面层的水压怎么满足啊,请高手指教!

规范配水横管不能超过0.4MP,选的水泵扬程160米,如果在一层就用减压阀减到0.4MP,那上面层的水压怎么满足啊,请高手指教!

1177090390693.gif

免费打赏
nanming
2007年04月23日 17:07:00
12楼
不分区,这个系统设数个减压阀都不好用。可请教四楼。我看了他不少贴子,感到不错。
回复
zhangyu.830121
2007年04月23日 23:40:32
13楼

湿式报警阀控制的喷头,高差不能大于50米,肯定要分区,在每层配水管前设减压孔板.
回复
ltlfire
2007年04月24日 09:45:36
14楼
你这个情况是要在需要减压的楼层上的分区支管起端减压的,怎么可能一层减压而不管上面几层的减压呢!?看来,楼主是新手!可以多下载一下同行的图纸看看!
回复
某日某月
2007年04月24日 13:36:00
15楼
估计楼主不是学水的
回复
wangrabbit
2008年08月13日 17:23:29
16楼
多下载一些同行的图纸看看!要多看、多学!
回复
lemon124
2009年06月24日 10:45:52
17楼
人家不懂才问,愿意说就说,不愿意就不说,打击人家干吗,犬儒主义者