自动喷淋系统减压后怎么满足上面几层的压力?
zhangyu163
zhangyu163 Lv.2
2007年04月21日 01:33:26
只看楼主

规范配水横管不能超过0.4MP,选的水泵扬程160米,如果在一层就用减压阀减到0.4MP,那上面层的水压怎么满足啊,请高手指教!

规范配水横管不能超过0.4MP,选的水泵扬程160米,如果在一层就用减压阀减到0.4MP,那上面层的水压怎么满足啊,请高手指教!

1177090390693.gif

免费打赏
gpechj02
2007年04月21日 11:22:58
2楼
楼主不是做水的吧。啥有这样的问题出现的。第一层减压就行了,干嘛要减去总的压力呢?你那个减去总的压力,还不如把水泵的扬程弄小点。还可以省点钱去喝酒。
回复
zhangyu163
2007年04月21日 23:33:27
3楼

减压阀组应该是设在水泵出水管上的吧,只在第一层减压,那二,三....层还是大于0.40MP吗,不可能在每一层上设减压阀吧
回复
ah-wangjun
2007年04月22日 13:35:41
4楼


老弟,学什么专业的?如果是学给排水的,我要送你这里水友经常说的一句话“你实在太强了!”
回复
yanglan
2007年04月22日 17:59:25
5楼
减压孔板放在一层的横支管上吧,一般在水流指示器前(水流方向)
回复
zhangyu.830121
2007年04月23日 01:10:51
6楼
在高于0.4MP每一层的配水管上设减压孔板,一般在水流指示器前.
回复
zhangyu.830121
2007年04月23日 01:12:43
7楼
在高于0.4MP每一层配水管上设减压孔板,一般在水流指示器前.
回复
胡子渣
2007年04月23日 09:59:15
8楼
你这个情况是要在需要减压的楼层上的分区支管起端减压的,怎么可能一层减压而不管上面几层的减压呢!?看来,楼主是新手!可以多下载一下同行的图纸看看!
回复
jzh_nc
2007年04月23日 10:32:27
9楼
感觉湿试报警阀数量有点少,
高差超过50m,应考虑增设!
回复
空中飞鸟
2007年04月23日 15:07:04
10楼
你这个系统不用分区吗?超过了120米了
应该有好多组减压阀呀,低区的报警阀前用减压阀减压再供水呀。
回复
yexiaomao
2007年04月23日 16:37:29
11楼
应分低区高区供水
回复

相关推荐

APP内打开