本人遇到一个问题,就是在10kV供电线路电压正常情况下,变压器的低压侧电压升高达400v多点。不知道是什么原因,要请工程对进行变压器检查、试验吗?请各位高人指点。什么情况会造成变压器电压突升?
本人遇到一个问题,就是在10kV供电线路电压正常情况下,变压器的低压侧电压升高达400v多点。不知道是什么原因,要请工程对进行变压器检查、试验吗?请各位高人指点。什么情况会造成变压器电压突升?
12楼
400多不算高,可能是大多负荷停止了使用变压器低压侧电压突升高,也可能是电容器过补所致。
回复
13楼
这种情况我厂也有,一是10KV网压升高引起,一是低压侧负载突降,负载突降时,电压太高,负载大时又嫌电压低,具体要看你的变压器带的负载是不是稳定,网压有没有突升的现象.
回复
14楼
1.你看一下高压侧的分接头位置.可以增加高压侧的匝数
2.检查低压侧的无功补偿是否太多
回复
15楼
我也碰到过类似的情况,主要是因为低压侧轻载造成,属正常情况。
还应看看无功补偿是自动投入,还是手动。若为手动应避免过补。
回复
16楼
回复
17楼
10kV供电线路电压正常情况下,低压侧400v多点?多多少,比额定电压高7%是允许的
回复
18楼
电容过补也有这可能!
另从动力变压器的绕组设计上分析:考虑到线损和负荷对电源电压的要求。低压侧的额定电压为400V(+-10%),
当负荷量比较低时二次电压值就会偏高。负荷离变压器距离很近时所测得的电压也可能是比较高的。
你可以根据负荷的投入情况多测量几次,如果电压高时不超出+10%都是可以的。一般的负荷对供电电压范围的
要求往往是比较宽的。
回复
19楼
这是正常情况吧?
回复
20楼
干式的变压器的变比:10500、10250、10000、9750、9500/400V五种。
油浸的变压器的变比是:10500/400、10000/400、9500/400V三种,
如果是油浸的就你把高压侧调到9500V就好,不过调好后记住要做直流电阻,
千万记住“直流电阻”否则会出事故的。
回复
21楼
更正一下:是把变压器高压侧调到10500V,
对不起!
回复