本人遇到一个问题,就是在10kV供电线路电压正常情况下,变压器的低压侧电压升高达400v多点。不知道是什么原因,要请工程对进行变压器检查、试验吗?请各位高人指点。什么情况会造成变压器电压突升?
本人遇到一个问题,就是在10kV供电线路电压正常情况下,变压器的低压侧电压升高达400v多点。不知道是什么原因,要请工程对进行变压器检查、试验吗?请各位高人指点。什么情况会造成变压器电压突升?
2楼
高压侧电压过高,造成低压侧电压过高,处理:把高压侧抽头往高调看一看低压是否电压降下来
回复
3楼
400多点在低压侧空载的情况下是正常的。
回复
4楼
有道理,正常情况下就是如此
回复
5楼
可能是大多负荷停止了使用变压器低压侧电压突升高’
回复
6楼
支持5楼!
回复
7楼
400V多点在低压侧的情况下是非常正常的。
回复
8楼
400多点不算高,是不是电容器过补所致?
回复
9楼
新手学习到新知识了!
回复
10楼
400多不算高,有可能是负荷多数没有工作,高压也可能大于10KV的,造成低压偏高的.没有问题的.
回复
11楼
400多不算高,可能是大多负荷停止了使用变压器低压侧电压突升高,也可能是电容器过补所致。
回复