开关柜/铠装/活门/绝缘/GB3906
linx8849
linx8849 Lv.7
2007年04月19日 15:36:35
只看楼主

请问各位高手,按GB3906标准铠装的柜子可以用绝缘活门吗?

请问各位高手,按GB3906标准铠装的柜子可以用绝缘活门吗?

1176968194845.JPG

linx8849
2007年04月19日 20:57:18
2楼
为什么没人回答呢?好寂静。
回复
pzghnxx
2007年04月22日 12:44:27
3楼
当然可以。但要进行相关的绝缘实验
回复
jk_00
2007年04月22日 14:09:33
4楼
活门属于隔板,分为PM级和PI级的,PI级的就是非金属隔板.
回复
wjq215
2007年05月01日 10:23:36
5楼

同意4楼看法,新版GB3906取消铠装定义了;
回复
linx8849
2007年05月12日 08:05:26
6楼
铠装是按结构分类,新标准分类是出于用户使用的角度,二者不矛盾,所以现在很多产品还是说铠装或箱式。
回复
linx8849
2007年05月12日 08:13:04
7楼
到是PM和PI级分类太简单,带绝缘活门的铠装和间隔式开关柜变成同一类PI级,不太好。
回复
hwc_wy
2007年05月12日 13:30:22
8楼
新标准主要强调的是安全性,其它方面也有很多不严谨的地方和空洞的地方
回复
linx8849
2007年05月13日 08:09:11
9楼
新标准主要是套用IEC标准。
附录里有一个例子按它的说法是间隔式的环网开关柜,在国内一般分为箱式,为什么?
回复